1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Нужен ли на электроплиту отдельный автомат?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Olga27, 23.01.2017.

  1. Olga27

    Olga27 Участник

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Вологда
    Нужна консультация по электрике. В щитке отдельный автомат на электроплиту. До начала ремонта электрик от этого провода провёл розетки для стиральной машины и водонагревателя. К сожалению, я ничего не понимаю в проводах и цифрах. Видела, что провод был толще, а электрик сказал, что мощности хватит на все. Сейчас купила индукцию и засомневалась, потому что прочитала что для неё должен быть отдельный автомат. Неужели меня обманул электрик и мне нужно переделывать розетки?
     
  2. Непоседа

    Непоседа Форумчанин

    Регистрация:
    25.02.15
    Сообщения:
    4 529
    Лайки:
    1 273
    Адрес:
    Москва
    Исправила.
     
    Olga27 нравится это.
  3. Olga27

    Olga27 Участник

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Вологда
    Провод сечением 4 мм
     
  4. Olga27

    Olga27 Участник

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Вологда
    Посоветуйте, если сделано неправильно, то как исправить . Ремонт сделан(((
     
  5. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Очень плохо сделали ремонт ! Сэкономили несколько тысяч и получили большую проблему.
    Современная кухня обставлена мощными бытовыми приборами. Поэтому правильнее всего провести три кабеля.
    Один толстый под плиту, и два кабеля под бытовую технику ( стиралки, чайники, микролновки и т.д.)
    И потом всё включать в розетки и не переживать, что то то отключится.
    Автоматы защищают ПРОВОДКУ, а не приборы.

    Для мощных потребителей нагрузки нужен отдельный толстый провод, на который устанавливают автомат соответствующего номинала, скажем 32 или 40а.
    А на обычные розетки устанавливают автомат на 16 ампер всего.
    В случае замыкания в стиральной машинке, сила тока возрастет и автомат на 16 ампер отключится.

    Если присоединить к розетки плиты тонкий провод с розеткой, то бывают проблемы, что при неисправности прибора в нем происходит превышение нагрузки. Но так как автомат установлен на 32 ампера, то он может не выключится по причине того, что он подумает, что это включили сразу все 4 конфорки.
    В итоге может быть пожар.
     
    Последнее редактирование: 23.01.2017
  6. Olga27

    Olga27 Участник

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Вологда
    А можно вместо розетки, подсоединить варочную поверхность к автомату на 16? Или что тогда мне делать?
     
    Последнее редактирование модератором: 23.01.2017
  7. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    схема.JPG
    Попробую объяснить. На схеме в кружке это автоматы и провода в зависимости от толщины кабеля. Электричество в подъезд поступает от подстанции, большим кабелем. В щите подъезда на первом этаже установлены автоматы на 100а.

    Дальше более тонким кабелем электричество поступает к вам на этаж на ваш вводной автомат на 40а.
    И уже тонкими проводами, через соответствующие автоматы распределяется по квартире.

    На розетки идут тонкие провода, сечением 2.5мм2, поэтому автоматы установлены на 16а.
    Проводка выдерживает одновременное включение чайника и стиральной машины.
    Конечно, когда вы включите сразу три обогревателя, то автомат на 16а отключится, но самое главное - проводка будет спасена и не будет пожара.

    На плиту установлен автомат на 32а и идет толстый кабель 4мм2 . Плита подсоединяется через силовую розетку на 32а. Так все рассчитано на мощную нагрузку, и в случае проблемы розетка не поплавиться и автомат отключится.

    Вам же предлагают, подключить от розетки плиты, от (толстого кабеля) - ТОНКИЙ провод ( на схеме - к стиральной и посудомойке)
    В случае частичного замыкания в стиральной машинке, возможны варианты, что ток составит 32 ампера.
    Автомат не сработает, потому, что он думает, что это включили 4 конфорки.
    И дальнейшие варианты:
    • Сгорит стиральная машинка
    • Сгорит кабель, от самой стиральной машинки к розетке
    • Сгорит розетка
    • сгорит кабель от розетки стиральной машинки до розетки плиты
    В любой ситуации возможен ПОЖАР.

    Что делать?
    Если поставит на плиту автомат на 16а, то вы тогда не сможете включить три конфорки одновременно.

    Правильный вариант - в районе розетки плиты (ниже столешницы) установить коробочку и АВТОМАТАМИ на 16а и от неё подключить стиральную и посудомойку.

    пластиковый бокс.jpg
    Но вы должны понимать, что максимальная нагрузка на провод плиты составляет одновременное включение 4 конфорок.
    Стиральная, посудомойка, чайник, микроволновка - это считать как одна конфорка.

    Поэтому, если Вы одновременно выключили чайник, поставили разогреваться в микроволновку, запустили посудомойку и закинули белье, то можете включить только одну комфорту.
    Если нужна вторая или духовой шкаф, то подождите , пока чайник закипит :smile3:

    Совет - располагайте коробочку с автоматами в удобном ДОСТУПНОМ месте. Что бы при отключение была возможность включить.
    Сделать это не сложно. расположив бокс на стенке , а в мебели, в задней крышке вырезать отверстие.
    Подключить то можно, но одновременно включать 3 конфорки будет нельзя. Потому, что автомат отключится.[/QUOTE]
     
    Последнее редактирование: 23.01.2017
  8. Olga27

    Olga27 Участник

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Вологда
    Спасибо. Дело в том что , у меня сделано так: По ходу толстого кабеля через распред.коробки выведено три розетки для стиралки и т.д. , дальше на пути вытяжка и последняя розетка для плиты на конце. Как поставить автомат и обратно новую проводку тянуть?
     
    Последнее редактирование модератором: 24.01.2017
  9. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    По нормальному в коробку должно приходить от щита два провода. Один на плиту, а второй на розетки стиральной и т.д.

    Но если делал равшан с джамшутом, то они могли протянуть всего один кабель на плиту или еще что ни будь придумать такое, что даже в фантастических рассказах позавидовали бы таким "изобретениям"

    Если у вас всё это на одном кабеле, то надо разделить там, где они соединяются и установить автомат.
    Скорее всего это в распред коробке и там куча проводов.

    Теперь надо на "местности" смотреть специалисту и принимать решение.
    Ведь мы по фотографии не лечимся у врачей :smile3:
     
  10. Olga27

    Olga27 Участник

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Вологда
    Делал местный электрик по объявлению ( не равшан с ...). От автомата точно идёт один кабель . Спасибо Вам за советы!
     
  11. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если тянуть новую проводку, то всё решается без проблем. Как написал выше Евгений - 3 кабеля и 3 автомата, причём тот, на который будет подключаться стиралка желательно с УЗО. Ну а если долбить стены и прокладывать новый кабель не собираетесь, то (опять же как написал Евгений) в том месте, где кабель выходит на кухне, поставить на стене ещё один распределительный щит. Ну не так страшно, как звучит - ЩИТ - маленькую коробочку под два автомата. Они (коробочки)в магазинах разного размера.
    Плиту подключить напрямую, а розетки через 2 автомата по 16А. Через 2 потому что один будет диф автомат и через него розетка, на которой стиралка.
     
  12. Olga27

    Olga27 Участник

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Вологда
    Уточняю: от автомата 32 идёт кабели сечением 6. Это что-нибудь меняет?(ещё два автомата на квартиру на 25, а не на 16.)
     
  13. Olga27

    Olga27 Участник

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Вологда
    Где бы ещё найти такого специалиста? Один "спец" сделал так, другой пришёл, сказал, да вам сделали как проще, но ничего страшного.
     
  14. Андрей Юрьевич

    Андрей Юрьевич Участник

    Регистрация:
    16.05.08
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    У Вас квартира новая? Если да, то в щитке квартирном обычно на плиту стоит отдельный автомат на 40а и кабель 6кв.мм, розетки 25а и освещение 16а, на кухню минимум 2 автомата 25а-розетки и 40а плита, провод от плиты до автомата не должен разделяться.
    В старых квартирах может быть по всякому, щиток в квартире или на этаже?сделайте фото
     
  15. Olga27

    Olga27 Участник

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Вологда
    Квартира новая, фото пока не могу сделать. Знаю, что в щитке 2 автомата на 25(на освещение и розетки во все помещения), один на 32 на электроплиту. На кухне было мало розеток, поэтому пригласили электрика по объявлению. Вот он и провел от кабеля на 6 мм2 еще несколько розеток. Мы ничего в этом не понимаем. Засомневалась я в правильности произведенных работ только после покупки варочной панели, прочитав , что к ней должен идти отдельный автомат. Вчера пригласила для консультации другого электрика, он сказал, что, конечно, так не надо бы делать, но не критично. Оба работают электриками на строительстве домов... А я не сплю две ночи. Ремонт сделан, нужно переезжать... Печаль...
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом