1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Нужна ли гидрострелка в системе?

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Кампот, 03.03.2019.

  1. Кампот

    Кампот Новичок

    Регистрация:
    03.03.19
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Здравствуйте! Подскажите, нужна ли гидрострелка в системе? Котёл настенный двухконтурный Иммергаз еоло митос 24, площадь дома 96 кв.м. Радиаторная система ленинградка - 6 алюминиевых радиаторов и система тёплого пола на площади 75 кВ.м. Мастера, которые запускали котёл, сказали, что система корректно работать не будет. Действительно ли это так? Или очередной развод на деньги?
    У тёплого пола 5 контуров, длина трубы в контуре не более 50 метров.
     
  2. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. Если в системе нет дополнительного насоса на отопление (т.е., отопление работает на насосе, встроенном в котел), то гидрострелка не требуется.
     
  3. Кампот

    Кампот Новичок

    Регистрация:
    03.03.19
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Насос на коллекторе есть
     
  4. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Если насос на отопление - тогда стрелка нужна. Если только на теплый пол (в узле подмеса для теплого пола) - тогда нет.
     
  5. Кампот

    Кампот Новичок

    Регистрация:
    03.03.19
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Да, только там
     

    Вложения:

  6. Кампот

    Кампот Новичок

    Регистрация:
    03.03.19
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Спасибо Вам огромное! Очень помогли нам!
     
  7. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Пожалуйста, стрелка действительно не нужна.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом