1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Нужна оценка системы отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Олег Свиридов, 16.02.2015.

  1. Олег Свиридов

    Олег Свиридов Участник

    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    1
    Доброго времени суток. Набросал схему отопления, которую планирую сделать у себя в доме, но не хватает знаний, чтобы быть уверенным в ее работоспособности. Весь трубопровод до коллекторов думаю сделать из 26 трубы (пластик со стеклотканью). Коллектора хочу собрать из покупных коллекеторов 1"/1/2. Котел думаю приобрести двухконтурный на 32 кВ, но очень сомневаюсь, может лучше одноконтурный + колонку для горячей воды (может подскажите производителя не дорогого, но надежного). Насосы планирую на 6 м.в.с. Господа профессионалы, взгляните своим опытным взглядом на схему- может что то лишнее или наоборот чего то не хватает, может что то посоветуете свое. Буду очень признателен. Схема отопления Схема коллекторная.png кОЛЛЕК.png План дома 1 этаж.png План дома 2 этаж.png
     
  2. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Схема рабочая, но зачем дополнительный расширительный бак, группа безопасности,насос. Дополнительный насос будет мешать работе основного.
    И для чего такая мощь?
    Если есть такая возможность, то так, считаю, будет лучше.
     
    Пятница нравится это.
  3. Олег Свиридов

    Олег Свиридов Участник

    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    1
    Не знаю насчет дополнительного насоса, смотрю в интернете различное видео, схемы отопления, часто встречаю именно так. Вы считаете, что будет мешать насосу в котле?
     
  4. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Не все котлы имеют встроенный насос
     
  5. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    видел в интернете на одном из форумов схему, где один товарищ после гребёнки поставил по насосу на каждую ветку и пытался что-то там ими регулировать... а, давление какое то... местные гуры ему в этом активно помогали...
     
    ОСВ208 нравится это.
  6. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    а вы с ними не погорячились? Не многовато их? Вам обязательно регулировать каждый радиатор по отдельности и подавать к нему/от него по отдельности?
     
  7. Олег Свиридов

    Олег Свиридов Участник

    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    1
    Пересмотрел очень много вариантов отопления, и решил остановиться на этой. На мой взгляд-это самая производительная система, да и по стоимости она не намного дороже той же двухтрубки, а хлопот меньше с планировкой, расчетами . Может это потому, что я не профессионал в этой сфере и счел этот вариант, как самый простой.
     
  8. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    решили - делайте...:smile3:
    ИМХО:
    доп. насос - на обратку байпасом,
    выносной РБ- на подачу, вместо группы безопасности
    а саму группу - можно вообще убрать...
     
  9. Олег Свиридов

    Олег Свиридов Участник

    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    1
    Я правильно Вас понял-это вот так??? И что такое выносной РБ?
     

    Вложения:

  10. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    насос - угу.
    А теперь видите- один фильтр на обратке у вас лишний
    да и вентили у верхней и нижней гребёнок обратки - тоже не нужны оказалися...
    а это тот расширительный бак, который не в котле стоит... в котле же тоже есть наверное.
     
    Последнее редактирование: 16.02.2015
  11. Олег Свиридов

    Олег Свиридов Участник

    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    1
    Вы думаете все же стоит подстраховаться и поставить, помимо того РБ, что в котле, еще один? Лишним не будет.
     
  12. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    если выкинете группу безопасности с подачи и воткнёте вместо неё РБ, убрав с обратки - не будет... в котле РБ какого объёма? А в СО сколько литров?
     
  13. Олег Свиридов

    Олег Свиридов Участник

    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    1
    Да один фильтр лишний, и наверное стоит поставить кран на байпас, для регулировки или чтобы полностью перекрыть.
     
  14. Олег Свиридов

    Олег Свиридов Участник

    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    1
    Котла еще нет, но я Вас понял. Котле скоре всего будет РБ литров на 6-10 + поставить 10% от объема воды-будет в самый раз.
     
  15. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    да что ж такое то.. у вас ещё один насос на ТП и опять на подаче...
    и перед всеми гребёнками подачи и гребёнками обратки - зачем то вентили... зачем?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом