1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Нужна помощь по автоматизации процесса распределения теплоносителя

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Vlad_1, 09.04.2012.

  1. Vlad_1

    Vlad_1 Участник

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Волгоградская область
    Доброго времени суток ! Обращаюсь ко всем знающим людям, каким способом можно разработать систему автоматического управления распределением теплоносителем жилого массива ? Мне хотя бы в общих чертах. Нужно ли обязательно использовать тепловой пункт или есть какие-то другие варианты и т.д., помогите студенту, пожалуйста )
     
  2. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Считаешь нужную тепловую мощность на каждый дом или группу домов, в зависимости от схемы. Определяешь нужные расходы, в зависимости от отопительного графика. Заходишь на сайт Данфосса и находишь нужные тебе регуляторы расхода. Хоть прямого дествия, хоть электронные. Можно просто поставить ограничители расхода на вводе в каждый дом и вся недолга.
     
  3. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Хотя бы в общих чертах надо написать то, что вы имеете и алгоритм того, что вам в итоге нужно.
    Способом привлечения специализированной организации с проектировщиками и инженерами по наладке в штате.
     
  4. sans

    sans Активный участник

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    394
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    Если весь жилой массив получает тепло от одной котельной - не париться с ЦТП, а посчитать шайбы/конусы на каждого абонента и ничего регулировать не надо. Котельная сама будет регулировать.
    Не так эффективно, как с регуляторами расхода в ТП, зато НАМНОГО безопаснее и намного дешевле, что в монтаже, что в эксплуатации.
    Из-за одного такого "умного" ЦТП у меня котельную в морозы целую неделю плющило и колбасило (если б не персонал, то аварии б не избежали...), пока не нашли и не умерили энтузиазизм абоненту.
     
  5. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Вот он корень зла.
    Элеваторы,конечно,попроще,но с ограничителями макс. расхода,установленными на вводе в здание, мы можем уйти от проделок по рассверливанию конусов.
     
  6. sans

    sans Активный участник

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    394
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    Следуя вашей логике, будет меньшим злом, если абонент своими действиями доведет котельную до аварийного останова? Зато сколько радости потом получат ВСЕ абоненты пока котельная будет ремонтироваться!
    Если вспомнить, что капремонтов своего котельного оборудования я не видел уже не один год...
     
  7. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Для противодействия этому и ставится ограничитель расхода.
     
  8. Vlad_1

    Vlad_1 Участник

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Волгоградская область
    В том-то и дело, что регулироваться всё должно с помощью контроллера/контроллеров, вот именно через это и надо как-то сделать автоматизацию..
     
  9. best996

    best996 Гость

     
  10. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Тогда конкретнее надо тех.задание. Что конкретно надо регулировать? Расход теплоносителя или расход тепла на конкретное здание? Чего хотим добиться на выходе?
     
  11. Vlad_1

    Vlad_1 Участник

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Волгоградская область
    Здравствуйте ! Нужно регулировать расход именно теплоносителя, и препод говорил, что зависеть это должно еще от погодных условий.

    Вот что данфосс ответил
    "управление распределением теплоносителя происходит в тепловом пункте, все зависит от того какие тех. условия выдала вам тепловая сеть, к какой категории относится объект, новое это строительство или реконструкция. Все это влияет на выбор принципиальной схемы теплового пункта."

    Я как понял, вряд ли это будет новое строительство, а подсоединение уже к имеющейся сети.
    Если бы я хоть сколько-нибудь в этом разбирался, а так весь упор ушел в IT...

    Я пытаюсь с ним связаться, но он что-то не отвечает нихрена всю неделю.
     
  12. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Если должно зависеть от погоды, то используется трехходовый регулировочный клапан, управляемый контроллером. К контроллеру подключены как минимум три датчика температуры (подача, обратка, наружный воздух). В контроллер зашивается график зависимости температуры подачи (обратки) от температуры наружного воздуха. Контроллер посылает управляющие сигналы на привод трехходового, который открывает или закрывает клапан по необходимости. Контроллеры могут применяться разные, есть простые и более сложные, все зависит от задачи. Производителей полно, с разными интерфейсами и ПО. По автоматике вроде всё. А по гидравлике нужно смотреть привязку к теплосети или котельной. Должен быть насосный узел, возможно и теплообменники. Это уже по конкретной системе надо смотреть.

    Про трехходовые клапаны и не только можешь здесь, например, посмотреть. http://www.esbe.ru/ru/products/
     
  13. Vlad_1

    Vlad_1 Участник

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Волгоградская область
    спасибо за помощь, Люди !

    а вот и ответ руководителя: "Лучше ставить регуляторы. К тому же можно регулировать не только клапанами, а скоростью вращения насоса"
     
  14. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Можно и скоростью вращения насоса. Схема автоматики будет такая: контроллер - частотный привод - насос (с электродвигателем, который может работать в широком диапазоне частот). Частотники разных вариантов есть у Toshiba, например.
    Данная схема по затратам дороже, поэтому применяется редко.
     
  15. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Т.е вопрос изначально был поставлен не правильно. В начале разговор шел о РАСПРЕДЕЛЕНИИ теплоносителя по обьектам, а свелось все к банальному регулированию расхода на всю систему. Это можно вообще делать с помощью умных насосов, поддерживающих необходимый расход и перепад давления автоматически.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом