1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Нужна помощь в совете по отоплению

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Дмитрий, 16.12.2009.

  1. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Доброго времени. Помогите разобраться. Менял дома отопление (централизованое). Было: верхняя разводка, трубы верхняя и нижняя на 32 сталь, подвод к батареям на 20, общее число регистров составляло 35 шт. МС-140 (0,16 кВт). Отопление заменил на армированую пластик на 32, подвод на 25, разводка "ленинградка" (т.е нижняя), регистры 60 штук KONNER Модерн-300 (0,12 кВт). установлены от пола, подоконников по нормативам. До этого t была 26-30 градусов, перекрывал краны. Сейчас 18-20 и больше не поднимается, в -35 вообще дома +11. В чем может быть проблема? регистры горячие, не задеть. Падение температура на входе-выходе 6 градусов. Площадь квартиры 60 кв.м. Добавлюсь что у соседа через стенку отопление осталось по старой схеме, ввод у нас один на двоиз через тройник на 32. Зарнее благодарен за советы.
     
  2. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Если батареи горячие, а доме холодно, значит мало батарей. Нормальное остывание батарей 15-20гр. У тебя 6. Нет теплосъема. Добавляй секций батарей. Мощность радиаторов указывается, обычно, для теплового напора 70, который в нашем ЦО практически недостижим. Соответственно твои радиаторы не выдают заявленной мощности.

    Поверь мне, это не одно и тоже.
    И это тоже не одно и тоже.
    Ты сравни внутренние диаметры... :wink3:
     
  3. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Как вариант можно заменить трехсотые радиаторы на пятисотые.
     
  4. Veterran

    Veterran Гость

    Понятно, что теплоотдача новых радиаторов мала. И дело здесь не в температуре воды. Имело и продолжает иметь место грубое надувательство потребителей (сам убедился на сайте компании). Подобные радиаторы при стандартном температурном напоре 70 град могут обеспечить порядка 75 Вт/секц и весь этот до копейки. Получается, добавлять надо процентов 20-25 секций.
    Замечу, что насчет пятисоток Модерн тоже врут. У них теплоотдача порядка 115-120 Вт/секц, а не 150.
     
  5. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    На 32 не спорю диаметр меньше, а во 25 пластик с 20 сталью почти 1 в 1
     
  6. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    На 500-е заменить можно бы, но уже на 300-е потрачено около 40 тыс., да и 500-е не встанут под подоокнник, места без перепйки не хватит. И выкидывать еще полтинник не вариант
     
  7. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Даже при 75 Вт, у меня суммарно выходит 4,5 кВт, что в принципе должно хватать в умеренный мороз. Я вот думаю может не хватает циркуляции из-за соседской верхней разводки. Может попробовать циркуляционный насос поставить в помощь?
     
  8. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    и добавлюсь, на МС-140 при 35 шт мощность была практически таже получается что и сейчас, но было жарко, я даже шаровые краны поставил для регулировки на каждой комнате. Но тепла то нету
     
  9. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Чего не понятно то? :blush:
    У тебя разница между подачей и обраткой 6гр.им.Цельсия. ИЗБЫТОК Циркуляции, если по хорошему.
    Добавляй радиаторов, не морочь голову.
     
  10. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    МСки, в отличие от Комфорта, выдают заявленную мощность.
     
  11. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    С таким успехом избыток циркуляции можно компенсировать придавливанием обратки. Но по мощности, как писал ниже, получается одинаково. Попробую насос воткнуть, не поможет - добавлю секции. Делать всеравно что то надо.
     
  12. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Поставил насос, стало теплее, но походу придется всетаки добавлять секции, полностью проблема не решилась
     
  13. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Верить надо, изредка, людям. Еще и на насос попал. Понимаю,что он копейки стоит, но все же. Да, и поинтересуйся у соседа не стало ли у него теперь прохладнее. Врезка насоса в систему обычно отражается на ее работе.
     
  14. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    С соседом я тепло отрегулирую, вот теперь мыслю как бы магазин натянуть за кривую инфу о радиаторах, чтобы обменить только доплатив 300-е на 500-е.
     
  15. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Мля, если номер пролезет, поделись инфой и расскажи какие доводы приводил. Хотя если ни каких бумаг у тебя на руках от них нет, то врядли ты их победишь.
    Можа лучше, чем доплачивать и ругаться, просто докупить 300-х? Или места в длину уже нет?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом