1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Нужна помощь. Замерзаем. Котел Ariston class evo

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем eoL, 22.11.2014.

  1. eoL

    eoL Участник

    Регистрация:
    22.11.14
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Доброе время суток.
    Друзья подскажите .Вот в такой проблеме.Сделали обвязку однтрубную, повесили котел Ariston class evo. Запустили и...
    На котле 80с , но труба на подаче чуть теплая, батареи тоже.( всего батарей 9) 3 из них холодные.. В чем может быть причина а то уже мерзнем. Воздух с батарей спустил..
    Может быть Со завоздушина, ?может воздух в котле? Если так то как его спустить?
    Или что еще может быть ?
     
  2. eoL

    eoL Участник

    Регистрация:
    22.11.14
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Труба из котла -подача еле теплая
     
  3. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Желательно фото обвязки котла и схему системы.
     
  4. eoL

    eoL Участник

    Регистрация:
    22.11.14
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Незнаю на сколько понятно изаброзил, но все же image.jpg image.jpg
     
  5. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Зачем второй насос? Котёл имеет свой. Если на схеме все соединения указаны верно, то схема не рабочая. Могут работать средние радиаторы. Вы определитесь какую систему хотите. Сейчас помесь однотрубной с двухтрубной. Какие радиаторы, диаметр труб? План здания.
     
  6. eoL

    eoL Участник

    Регистрация:
    22.11.14
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Насос второй почтавил так как сначала подумал что может быть слабый и стандартного не хватает.на котле сейчас 78с а батареии где-то 20с в верху еле теплые с низу холодные. image.jpg image.jpg image.jpg
     
  7. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Проставьте количество секций и диаметр трубы. Второй насос уберите, он только мешает. Примерно так должна выглядеть однотрубная система в Вашем доме.
    upload_2014-11-23_20-55-37.png Двухтрубная будет лучше.
     
  8. eoL

    eoL Участник

    Регистрация:
    22.11.14
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    спасибо большое за оперативный ответ.
    труба 3/4 секции отметил на картинке .
    Дело в том что падача из котла идет еле теплая. может воздух в котле ? если так как его спустить? 11111111111111111111111.png
     
  9. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Похожие формы имеют чугунные , биметаллические, алюминиевые радиаторы. Какой у Вас? А лучше полное название. Труба в системе не 3/4", а PPR. Размер пластка обозначается как нар. диаметр х толщину стенки. У разных производителей и размеры разные. Трубы PPR имеют разное армирование. Какие у Вас? Дело не в воздухе, а в неправильно смонтированной системе. И укажите размеры внутреннего периметра здания.
     
    Последнее редактирование: 24.11.2014
  10. eoL

    eoL Участник

    Регистрация:
    22.11.14
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Сегодня приходил мужчина из газовой службы. Меня увы дома небыло , была девушка. Как он ей сказал что воздух в системе. Прочитав инструкцию я обнаружил что нужно поднять калпачек на насосе для автомотического сброса воздуха. (Он был закрыт, когда его открыл брызнула чучуть воздуха ) после чего еще раз проверил воздух в батареях и сделал спуск воздуха как написанно в инструкции. Но труба подачи всеровно еле теплая( слышно как бурлит вода, потом передивающийся звук)
    image.jpg image.jpg
     
  11. eoL

    eoL Участник

    Регистрация:
    22.11.14
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Название радиаторов не помню
     
  12. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Сделайте фото торца радиатора. Проставьте размеры внутреннего периметра здания.
     
  13. eoL

    eoL Участник

    Регистрация:
    22.11.14
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Спасибо большое за помощь!!! Оказался воздух, скорее всего в теплом поле был
     