1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

О монтаже отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Эдуардд, 27.02.2015.

  1. Эдуардд

    Эдуардд Новичок

    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Уважаемые специалисты, вопрос в следующем:
    имеется централизованная система отопления старого дома (барак на 4 семьи). Построил (встроил) рядом домик (2 этаж.) и хочу продлить отопление. Варианты во вложении.
    Первый вар.: отсекаю на чердаке барака вход (заодно и пару уже ненужных радиаторов) и почти на том же уровне, через стену на 2-й этаж, протягиваю в новый дом. Фишка в том, что на эту "трубу" подключаю две батареи, по диагонали и одностороннее (как бы без отдельной "обратки")
    и от этой же трубы спускаемся на 1-й этаж к радиаторам, а там как положено с "обраткой".
    ВТОРОЙ вариант, как бы классический - двух контурный вариант. При реализации 1-го вар., меньше затрат, но как насчет потерь по теплу, если процентов до 20, то это нормально.
    Подскажите пож. насчет реализации 1-го варианта, или лучше делать по 2-у. И еще вопрос по диаметру труб. В основном везде 3/4 дюйма, только на выходе после второго радиатора 1 дюйм.
    Может быть у меня еще есть какие либо недостатки по схеме, первый раз такую большую работу делать буду (по мелочи в квартире водопровод переделывал). Жду Ваших замечаний, предложений, консультаций. Спасибо.
    Комп рабочий, просмотреть информацию смогу в понедельник.


    Проект Схемы отопления (консульт.) 01.jpg Проект Схемы отопления (консульт.) 01.jpg
     
  2. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Советую вариант 2. Укажите нагрузку.
     
  3. Эдуардд

    Эдуардд Новичок

    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Тепловая нагрузка примерно 7,5 кВт. На 70 кв. м. 5 радиаторов по 10 секций, из них 3 на первый этаж. Теплоотдача секции 150 Вт.
     
  4. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Учитывая особенности системы советую такие диаметры
    upload_2015-3-3_6-4-45.png
     
  5. Эдуардд

    Эдуардд Новичок

    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Спасибо большое за консультацию.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом