Об электроде поджига газа

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем _zhuns, 20.12.2010.

  1. _zhuns

    _zhuns Активный участник

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    303
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Кривой Рог
    Добрый день.
    Обратил внимание на то, что иногда воспламенение газа в камере сгорания котла (Фабула САІ -120) происходит с микровзрывом. Проверил электрод: на нем следы эрозии и "грязи". Почистил надфилем, вроде бы помогло.
    Однако возник вопрос. Каким должен быть зазор между электродами? Например, для автомобильной свечи зажигания указыват эту величину. Очевидно, что и для котлов есть предельное значение, при котором электрод надо или регулировать (если возможно) или менять.
    Кто знает, подскажите, пожалуйста, или дайте ссылку, где можно прочитать об этом.
    Спасибо за совет
     
  2. Андрей 551

    Андрей 551 Активный участник

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Московская область
  3. Aleksei6

    Aleksei6 Участник

    Регистрация:
    20.12.10
    Сообщения:
    31
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    микро взрыв может происходить из-за не своевременного поджига. Есть есть такие причины, как слабый ток поджига или нарушение изоляции электрода поджига. Последнее можно проконтролировать. Надо посмотреть на электрод когда идет процесс поджига, а именно куда бьет искра.
     
  4. _zhuns

    _zhuns Активный участник

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    303
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Кривой Рог
    Спасибо, Андрей 55.
     
  5. _zhuns

    _zhuns Активный участник

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    303
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Кривой Рог
    Спасибо, Aleksei6. Проверил, изолятор не пробит. Когда почистил электроды, разряд был только между ними, по изолятору утечек не наблюдал.
     
  6. АLEKS-GUSS

    АLEKS-GUSS Гость

    Проверьте номинал на форсунке на предмет соответствия на сжиженный или природный газ...
     
  7. АLEKS-GUSS

    АLEKS-GUSS Гость

    Еще может быть вариант.когда отрицательная обратная тяга(при открытии клапана газ как бы скапливается в топке,еще наблюдаентся когда дымоход задувает в верхней части)..
     
  8. _zhuns

    _zhuns Активный участник

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    303
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Кривой Рог
    Спасибо, АLEKS-GUSS. Я не знаю, что это такое и как можно проверить. Буду очень благодарен за разъяснение.

    Вариант возможен. Такое явление часто наблюдал летом, но не по признаку газового котла (летом он только греет воду и включается не так часто), а по топке в бане. В этом случае дым идет не в трубу, а в помещение.
     
  9. ЕвгенийG

    ЕвгенийG Форумчанин

    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    525
    Лайки:
    16
    Адрес:
    Москва
    Все дело в химии, Взрывается смесь оптимального состава, скажем внутри газового баллона искра никогда ничего не взорвет без воздуха...
    в случае с запальником вероятно надо сместить всю искру ближе к газу, или чуть позже поджигать, тогда в зоне поджига будет недостаток воздуха и взрыва не будет
     
  10. _zhuns

    _zhuns Активный участник

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    303
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Кривой Рог
    Спасибо, ЕвгенийG. С этим частично согласен. Но ведь вся конструкция не самодельная. Сместить еще возможно на "чуть-чуть", подгибая оба электрода. Но в этом нет необходимости: искра проскакивает точно над горелкой. Что касается задержки воспламенения, то эта процедура, думаю, недоступна для корректировки. К тому же, небезопастная. Ведь, как при этом достичь оптимума? Если посмотрите высказывания, Aleksei6 и АLEKS-GUSS то задержка в поджиге приведет к накоплению газа. Поступлению воздуху при этом никакого припятствия нет. Воспламенение большого количества газа в присутствии воздуха и приводит к микровзрыву.
    Кстати, сегодня дважды аварийно отключался котел. При одном был свидетем: Произошел микровзрыв, сбил (затушил) пламя и сработала защита от пропадания пламени. Снова снял электроды и установил зазор между ними 5мм (было 6,5). Понаблюдаю.
     
  11. bnn062

    bnn062 Активный участник

    Регистрация:
    10.10.10
    Сообщения:
    225
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    Проверьте котёл на утечку газа "обмыливанием" соединений.
    Был случай, когда котёл зажигался с микровзрывом из-за утечки газа в рядом стоящей газовой плите. Котёл был с открытой камерой сгорания, Газ от печки всысывался в камеру сгорания котла и при зозжиге котла "взрывался".
     
  12. bnn062

    bnn062 Активный участник

    Регистрация:
    10.10.10
    Сообщения:
    225
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    Пост удалён.
     
  13. _zhuns

    _zhuns Активный участник

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    303
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Кривой Рог
    Когда возник при мне микровзрыв 20.12.10, то начал именно с "обмыливания" соединений. В помещении не других потребителей газа. Утечки не обнаружил. Котел у меня - с открытой камерой сгорания (Fabula CAI -120).
     
  14. best996

    best996 Гость

    бред.хлопок возникает только при достижении концентрации газа(для метана) от5% до 15%.и это от объема.при такой утечке помещение раньше хлопнет.результат-двери,окна,потолок в первую очередь улетят,а не хлопок в котелке.
     
  15. bnn062

    bnn062 Активный участник

    Регистрация:
    10.10.10
    Сообщения:
    225
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    best996 , я в добром здравии, поэтому слово бред не пременимо. Пределы воспламеняемости (в объёмных частях) составляют 1/5-1/15 для метана. Указанные вами 5% выходят за эти пределы - это 1/20. Срочно в школу! В случае, описанном мною, создавались условия достаточные для хлопка при розжиге. Утечка от плиты не заполняла комнату а всасывалась в камеру сгорания котла.
     