Обратная тяга вентиляции в помещении с газовым котлом viessmann

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем GPS, 14.12.2012.

  1. GPS

    GPS Новичок

    Регистрация:
    14.12.12
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Одесская область
    Здравствуйте!С новым отопительным сезоном возникла проблема с вентиляцией в помещении где установлена система газового отопления...

    Описание отопительной системы:

    1.Котел VIESSMANN ,расположен в подсобном помещении 10кв.м на 1этаже 5-ти этажного жилого дома.
    2.В помещении,на 1м ниже котла есть отверстие в стене ∅ 100(для поступления воздуха с улицы),тяга в помещение из него очень мощная.
    3.Котел работает нормально,тяга из котла на верх по главной (правой) трубе
    оч. хорошая!

    Суть проблемы:

    Вентиляционный(дополнительный,левая труба) канал для вывода угарного газа и всего остального имеет обратную тягу(из него дует как из отверстия для поступления воздуха)
    Добиться правильной тяги можно только открыв окно в помещении!

    Необъяснимые факты:

    1.В прошлом отопительном сезоне тяга была нормальная при том, что отверстие для поступления воздуха которое увеличили до ∅ 100 , было около ∅ 30.
    2.При исключении возможности входа и выхода воздуха через отверстия,окна,каналы(оставили только канал вход которого над котлом и выход через канал-трубу(левая труба),которая заканчивается на 5-м этаже,тяга не появляется!

    -отключили котел,
    -перекрыли канал(который идет от котла) для выхода продуктов горения,
    -перекрыли отверстия для поступления воздуха
    -закрыты окно и дверь окне,

    ПРАВИЛЬНАЯ ТЯГА (ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ) ВСЕ РАВНО НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ , ОНА ДАЖЕ НЕ ОТСУТСТВУЕТ, ОНА ОЧЕНЬ СИЛЬНО ДУЕТ ОБРАТНО В ПОМЕЩЕНИЕ!!!

    Буду благодарен за любую полезную информацию,или идеи по данному вопросу! Спасибо!

    Дополнительные материалы: img_296044.jpg img_296044_2.jpg img_296044_3.jpg img_296044_4.jpg img_296044_5.jpg
     
  2. GPS

    GPS Новичок

    Регистрация:
    14.12.12
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Одесская область
    Схема от руки

    Схема от руки img_296047.jpg
     
  3. Анна ДЫМАРИ

    Анна ДЫМАРИ Форумчанин

    Регистрация:
    20.12.06
    Сообщения:
    726
    Лайки:
    1
    В Вашем вопросе кроется ответ. При открытом окне всё работает, т.е. наверняка не хватает воздуха в помещении...
    Но вот стоит проверить обособленность дымохода и вент.канала,так как котлу 2-3 года, а дымоходу 25-30 лет.
    ...также мокрая изоляция от осадков на трубе даёт переохлаждение восходящего потока В/К.
    И стоит взглянуть на высоту Д/К и В/К по отношению к коньку крыши, правила высоты никто не отменял - [​IMG]
     
  4. GPS

    GPS Новичок

    Регистрация:
    14.12.12
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Одесская область
    Спасибо!
    Обособленность дымохода и вент.канала исключена,трубы абсолютно отдельные
    и изоляция у них отдельная.

    Вопрос мокрой (испорченной) изоляция на трубе, дающий переохлаждение восходящего потока В/К открыт(может ли это играть существенную роль)

    Высота Д/К и В/К по отношению к коньку крыши на фото...

    Заметил еще сквозняк из щелей входной двери, неплохо тянет, тоже в помещение.
    Может ли переохлаждение восходящего потока за счет холодной трубы В/К, плюс низкая температура в помещении(на данный момент улица+3 помещение+14), плюс одинаковый уровень высоты труб В/К и Д/К (возможно более теплый воздух из Д/К перехватывается В/К) давать обратную тягу В/К?

    Думаю вопрос перехватывания более теплого воздуха из дымохода вент. каналом даже не вопрос, а факт потому как при зажигании котла утром (ночью не вкл) в помещение через В/К (через 1мин после розжига) идет дым (похоже на смесь продуктов горения и конденсата), устраняется открыванием (на пару минут) окна и созданием правильной тяги в В/К.

    img_296113.jpg
     
  5. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    При работе котла труба дымоудаления работает как мощный вытяжной вентилятор создавая разряжение внутри помещения. Не последнюю роль в работе вытяжной вентиляции играет температура внутри помещения,чем она ниже тем хуже будет работать вытяжка. Когда у вас диаметр приточного отверстия был 30 мм воздух для работы котла поступал за счёт инфильтрации из смежных по видимому достаточно тёплых помещений в котельной было теплее и всё более менее работало нормально, но когда вы увеличили приточное отверстие вы остудили помещение, притока воздуха через это отверстие явно не хватает, инфильтрация из за пониженной температуры внутри котельной так же нарушилась и поэтому недостающий воздух стал поступать из вытяжной трубы, самый лёгкий путь в данной ситуации. Самый же лёгкий вариант для решения этой проблемы провести теплоизолицию одновременно двух труб чтобы труба дымохода немного прогрела вентиляционную трубу что создаст в последней устойчивую тягу. Не лишнем будет обеспечить приток тёплого воздуха из смежных помещений.
     