1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Обрезка лишнего провода при монтаже тёплого пола

Тема в разделе "Электрические теплые полы", создана пользователем Falic, 21.07.2009.

  1. Falic

    Falic Гость

    Всем день добрый. Почти закончил укладку теплого пола Теплолюкс мини, и так получилось что начало и конец матов у меня сошлить как раз под термолегулятором (~1.5 метра по стене). Мотажные концы порядка 4-х м., куда мне их девать? можно ли обрезать лишнее или нужно их тоже как то уложить?
    Спасибо.
     
  2. Rouslan

    Rouslan Гость

    Конечно, можно обрезать, только нельзя нагревательный кабель трогать, а "холодный конец" подгоняете как Вам необходимо для подключения. Это в матах "Теплолюкс Мини" длинный конец сделан для удобства монтажа, не всегда есть возможность точно вернуть нагревательный кабель к терморегулятору, поэтому есть такой запас.
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Если вы говорите о кабелях подключения (ненагревательные кабеля) то их можно укорачивать, при этом нагревательный кабель должен быть обязательно в стяжке.
     