  3. Входная дверь сегодня – это и лицо дома, и надежный барьер между внешним миром и вашим личным пространством. Чтобы выбрать такую входную дверь мало просто прийти в магазин и купить первый попавшийся вариант. К этому вопросу стоит подойти серьезно. В этом нелёгком деле нам помогут наши эксперты, которые ответили на наши вопросы и поделились секретами выбора хорошей входной двери в нашей новой статье >>>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Общая схема

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Макс, 16.02.2002.

  1. Макс

    Макс Гость

    Во-первых, спасибо всем за советы по ABBшным автоматам. А во-торых хочу еще спросить, нет ли каких принципиальных ошибок в следующей схеме организации электропитания в квартире:

    1. На вход двухполюсный автомат на 40А (или даже 63А), от него:
    а. УЗО на 40А/30мА; от него
    I. однополюсные автоматы по 16А на розетки в каждую комнату
    II. однополюсный автомат на 16А на освещение в комнатах
    б. Двухполюсный автомат 32А на электроплиту
    в. УЗО на 16А/10мА на санузел; от него
    I. однополюсный автомат 16А на бойлер и теплый пол
    II. однополюсный автомат 16А на розетки (фен/бритва/стиралка)
    III. однополюсный автомат 16А на освещение и вентиляцию
    г. (в дальнейшем) автомат на кондиционер


    P.S. Кто-нибудь использовал АСТРО*УЗО Ф-3251 (которое с защитой от перенапряжения)? Есть от него реальный толк?
     
  2. Сергей

    Сергей Гость

    советую поставить еще пару автоматов на кухню, то есть 2-3 штуки без учета автомата на плиту . на кухне самая большая нагрузка ( посудамоечная машина, комбайн, свч печь, чайник и т.д....)
     