1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Обустройство дымохода

Тема в разделе "Печи, камины, дымоходы", создана пользователем Алексей Час, 06.11.2008.

  1. Господа, помогите, кто чем может!
    Всю голову сломал. Нужен совет.
    На даче имеется недостроенная печь-камин. Трубы дымохода нет.
    Выкладывать из кирпича? Боюсь не выдержит перекрытие. Труба получается 8 метров.
    В этой связи вопросы:
    1. Можно ли оснастить кирпичную печь-камин дымоходом из металлических труб типа "сэндвич"? Как грамотно сочленить кирпичную печь с металлической трубой?
    2. Печь-камин имеет два зева: печной – со стороны кухни и каминный – со стороны комнаты. В этом случае нужно два дымохода или можно обойтись одним общим с увеличенным сечением?
    Заранее благодарю.
     
  2. виталик

    виталик Гость

    1:дымоход можно сделать из труб типа"сендвич",либо из асбесто-цементных труб подхпдящего диаметра,или сложить из кирпича,но ложить его не на постель,а на боковую плоскость.С печкой трубу соединяю обкладывая кирпичем на термостойкой смеси(рядов 8-10 минимум)
    2:можно обойтись одним дымоходом.Я для каминов обычно делаю дымоход из кирпича с внутренними размерами 250х150мм или 250х250мм
     
  3. _zhuns

    _zhuns Активный участник

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    303
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Кривой Рог
    Я бы никогда не ставил для указанных целей асбестоцементную трубу. У меня на даче примерно такая же ситуация. Один общий дымоход. Кроме всего прочего, это дает большое преимущество: при самой плохой погоде, когда плохая тяга, вначале растапливаю камин. Он всегда будет хорошо гореть - прямая труба. Когда после прогрева возникнет горошая тяга от камина, спокойно можно разжигать плиту. Испытано в чечение многих лет. Но дымоход (250х125) я буквально "вылизывал", чтобы уменьшить сопротивление дыму. Выбирал самый качественный кирпич и все швы тщательно затирал.
     
  4. Алексей Час

    Алексей Час Новичок

    Регистрация:
    06.11.08
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Огромное спасибо за инфу!!!
    Подкупает, конечно, общий дымоход. Сэкономить хотца.
    Ну с камином понятно. Прямой дымоход. А как в него войти печным дымоходом? Тупо тройник?
     
  5. Амир

    Амир Гость

    Дайте пожалуста квлифицированный совет. Комбинированая система: топка 1300 на 900мм чугунная фасад стекло с трех сторон высота 1200мм с выводом под дымоход 370 мм и примыкающие к ней с левой стороны печка для казана а с правой стороны духовая печь. Вопрос: целесобразно ли использовать сэдвич или все таки керамика. Какой диаметр труб желательно использовать. И можно ли соединять печку казана и духовую в дымоход чугунной топки. Заранее очень признателен.
     
  6. Змея

    Змея Гость

    Если в целях экономии, то соединяют два агреггата в один дымоход под углом 45* тройником, но на каждый отдельно ставят задвижку (шибер), все круглого сечения ф200мм, нержавейка (дешевле чем керамика),трубы проходящие, через неотапливаем чердак и на улицу утепленные.
     
  7. Анна ДЫМАРИ

    Анна ДЫМАРИ Форумчанин

    Регистрация:
    20.12.06
    Сообщения:
    726
    Лайки:
    1
    ...не прогадайте по сечениям дымохода... [​IMG] :wink3:
     
  8. Rur

    Rur Участник

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    14
    Лайки:
    1
    Нужно мнение специалиста. Для котла с открытой камерой сгорания планируется дымоход из трубы нержавейки : первый этаж, второй этаж, крыша. По всем схемам задвижка (шибер) стоит чуть выше тройника. Можно ли установить шибер на отрезке второго этажа ?
     
  9. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Теоретически можно. Однако он является в том числе и регулятором. Думаю будет весьма проблематичным регулировать тягу мотаясь туда сюда. К тому же труба ещё до перекрытия первого этажа должна уйти в теплоизоляцию, во избежании пожара. Как вы будете обыгрывать это дело на втором этаже? Ну и случайный фактор исключить нельзя. А ну как кто прикроет без задней мысли его на втором.
     
  10. Rur

    Rur Участник

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    14
    Лайки:
    1
    Я совершенно не учёл теплоизоляцию - вы правы. Просто очень мало места от верха котла до потолка ( 0,8 м). Придётся тройник и шибер как - то втиснуть в эти крохи.
     
  11. dima1177

    dima1177 заблокирован

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Сейчас есть в продаже регуляторы тяги с разными назначениями, та что в наше время это не беда.
    И если можно вопрос, если я меняю котел на газовый, то можно ли старый дымоход приспособить или все зависит от его материала?
    И сталкивались ли с установкой двухходового блога?

    [​IMG]
     
    Последнее редактирование модератором: 12.07.2015
  12. Стелла

    Стелла Участник

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Адрес:
    волгоградская обл г Волжский ул Вторая №16
    У меня вопрос - на первом этаже 2-х этажного кирпичного дома ставим дровяной котел, через стену будет проходить наружу дымоход металлический сварной.Затем к нему должна прикрепиться вертикально дымовая труба асбестоцементная метров 5.А как конкретно должно все это выглядить?Соединение трубы с металлом, крепление трубы?Прошу помощи!
     
  13. домотехника

    домотехника Участник

    Регистрация:
    08.05.14
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    3
    Задвижку в изоляции можно сделать, чтобы нормы до прохода перекрытия не нарушить
     
  14. домотехника

    домотехника Участник

    Регистрация:
    08.05.14
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    3
    Сделайте лучше вот так, а то что вы хотите, это не есть хорошо снегур 004.jpg
     
  15. домотехника

    домотехника Участник

    Регистрация:
    08.05.14
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    3
    Надо понимать из чего старый дымоход, может быть надо просто загильзовать его и все. Есть газовые котлы вообще с коаксиальным дымоходом, за стену вывел и хорош. Есть двухканальные дымоходы, хорошая штука, но опять же надо смотреть по ситуации, насколько он нужен и удобен.
     