1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Оцените монтаж

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем pavello, 11.10.2012.

  1. pavello

    pavello Участник

    Регистрация:
    10.07.11
    Сообщения:
    41
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Гродно Гродненская область
    Добрый день.
    Выкладываю фото монтажа. Оцените. Дайте комментарии. Не совсем понятно, как должен работать насос с датчиком температуры и клапан на входе в гребенку? По какому принципу они должны быть настроены при совместной работе? img_290830.jpg img_290830_2.jpg img_290830_3.jpg img_290830_4.jpg
     
  2. Анна ДЫМАРИ

    Анна ДЫМАРИ Форумчанин

    Регистрация:
    20.12.06
    Сообщения:
    726
    Лайки:
    1
    Если котёл атмосферник, то вертикальный участок дымохода делают не менее 30см.[​IMG]
     
  3. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    откуда вы это взяли?
     
  4. pavello

    pavello Участник

    Регистрация:
    10.07.11
    Сообщения:
    41
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Гродно Гродненская область
    А вот и схемка обвязки img_290838.jpg
     
  5. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    То что увидел сразу:
    1. Диаметр труб, выходящих из котла (подача-обратка), по моему мелковат. Плюс ещё заужения на коленах-тройниках.
    2. Весь этот жмут труб рядом с котлом можно было вполне сделать гораздо аккуратнее. К примеру трубой более большого диаметра аккуратно подняться вверх, а там уже делать разветвления.
    Уж если делать таким жмутом трубы, так их можно было защёлкнуть в обойму с клипсами, чтобы аккуратнее смотрелись.
    3. Фильтр на входе в котёл стоит неправильно. При такой как сейчас установке, весь мусор не будет скапливаться в полости "мусороприёмника", а будет падать вниз по трубе до нижнего колена и будет забивать его проходное отверстие.
    4. Вести отделку (если вы её планировали) за всем этим хитросплетением труб, будет просто "праздником" для отделочников. Они вспомнят не раз и не два всех родственников по материнской линии.
    5. Размещение кранов ГВС и ХВС в подводке к котлу слегка обескураживает. Это как там в поговорке "плыл-плыл и на берегу обделался..."
    6. Витки ТП в проёме зря не сделали полностью. Если так и задумывалось, то это ещё пол беды, а если специально оставили холодное место, значит будете ощущать босыми ногами перепад по температуре.
    7. Труба ТП не монтируется так близко к стенам. Нужно отступать хотя бы 150 мм. В месте примыкания ТП к стене, обязательно должна быть демпферная лента или её заменитель хотя бы.
    Термоголовка меряет температуру с помощью датчика (у вас он закреплён на нижней гребёнке. Если температура выше выставленной на термоголовке, её клапан перекрывает проток горячего теплоносителя от котла и насос гоняет теплоноситель из гребёнки в гребёнку и дальше по кругу по контурам.
    А вот что у вас получается, когда открывается термоголовка на подпитку горячим теплоносителем, я пока не совсем понял. А также не понял смысла установки трёхходового под насосом (если я не ошибся что это трёхходовой) и не опознанного мною по фото, устройства на нижней гребёнке под термоголовкой.
    Анна по роду работы знает все эти премудрости досконально.
     
  6. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    часто именно в таком исполнении и приходиться видеть атмосферные котлы,чаще колено в дымоход и всё,по остальному +1000
     
  7. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Производитель обычно описывает нормы для такого рода вопросов. Часто по системе удаления сгоревших газов даже отдельным от инструкции по монтажу буклетом. Если там разрешено такое плотное подсоединение трубы выхлопа, значит производитель не боится за тягу. Может и конструкция котла этому способствовать.
     
  8. ArtMot

    ArtMot Гость

    обвязка котла и "шкафа" ТП - производит впечатление времянки, уж извините.
    Про дымоход - правильно написали (существущие нормы вообще 500 мм требуют).
    По шкафу с ТП - насос развернули крайне неудачно - в случае когда понадобятся манипуляции с проворачиванием вала или банального разваздушивания насоса - будет. мягко говоря, неудобно. Я понимаю - штробить некуда - поэтому выиграли "толщину" развернув насос таким образом... но намучаетесь потом...
    Диаметры трубопроводов оценить не берусь - нагрузок/длинн нет.
     
  9. pavello

    pavello Участник

    Регистрация:
    10.07.11
    Сообщения:
    41
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Гродно Гродненская область
    Спасибо за советы.
    БУдем обвязку котла переделывать.

    Скажите какие длины и нагрузки нужно дать, для расчета диаметра?
    А по схеме которую нарисовал, что нужно обязательно:
    - бак расширитель?
    - предклапан?
    Два шаровых крана, что на схеме вверху - для будущего источника тепла. ТА (буферная емкость) и ТТ-котел.
     
  10. ArtMot

    ArtMot Гость

    длины участков системы отопления и расчетную мощность радиаторов.
    бак расширитель установлен в котле - если обьем не достаточен (опять таки нужно рассчитать объем воды в СО) - то стоит установить дополнительный.
    нужен расширительный бак и предохранительно-сбросной клапан на бойлер ГВС.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом