Оцените схему с естественной циркуляцией

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем New, 23.11.2008.

  1. New

    New Участник

    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    На данный момент имеется только такая система отопления.Трубы стальные 40мм. Просто хочу модернизировать схему,добавив бойлер и 2 чугунных радиатора, соединенных последовательно, на второй этаж. Предполагаю главный стояк и всю разводку второго этажа сделать из медных труб.Какой диаметр труб подойдет для правильного согласования с первым этажом? img_157736.jpg
     
  2. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Немножко я переделал вашу схему, диаметры труб поставил на железо. Переиначить на медь, думаю, затруднений не вызовет. Трубу нарисовал под потолком 2 этажа, потому что не стал перемещать бойлер- эту трубу можно пропустить в другом месте. Только выдерживайте уклоны. Расширительный бак нарисовал открытый, проходной. Можно сделать и закрытую систему. Кроме того поставил в схему 2 шаровых крана, они нужны будут летом-это когда отопление не нужно, а горячая вода- нужна. Эти краны нужно будет закрыть.
    Если чего-то непонятно, поясню.
    С уважением Александр. img_157755.jpg
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Чёй-то мне так кажется, что всё в бойлер будет уходить... Там бы краник для регулировки, перед ним, поставить....
     
  4. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Вот если насос поставить, то тогда конечно краник не помешает. А если без насоса, то всё хорошо будет. И через бойлер "крутить" не будет. Здесь система с естественной циркуляцией.
    С уважением Александр.
     
  5. Федор

    Федор Гость

    Не плохо

    Работать будет.Желательно утеплить главный стояк 40
    подымающись верх для лучший разности темпиратур если можно добавить еще стояк чтоб не было спареных радиаторов.или пустить стояк в середине и врезать радитор слева и справа поставить краны и сделать перемычку . Уклончик хороший и все пойдет :wink3:
     
  6. Воль

    Воль Активный участник

    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    485
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В бане планирую делать естественную циркуляцию таким же образом. Возникает вопрос: как сделать подкачку воды ( в каком месте лучше врезать)? И можно ли в данную схему добавить теплый пол с циркуляционным насосом? Ну и вдруг у кого есть опыт по ситуации: приехал в -15 С, затопил котел, накачал в систему воды, открыл контур ТП,включил циркуляционный насос -- вода при таком движении по контуру ТП не замерзнет? Перед отъездом компрессором продул систему.
     
  7. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    А как насчёт правил по эксплуатации отопительных систем и котельного оборудования? ССылки у меня нет, а справочник старый и могу найти только ссылки на СНИиПы, и только 50х годов.
    Так вот согласно этим правилам заполнять водой систему отопления можно только при температуре наружного воздуха не ниже +5С!. А так у вас получиться следующее: Затопил котёл, он нагрелся без воды, залил воду при -15, заморозил тёплый пол, а возможно и обратку системы, котёл за это время успел накалиться, через подачу пришла вода, которая за это время закачалась. Котёл нагрет, в него пришла холодная вода-- БАХ и котёл вышел из строя. Лучше не надо так экспериментировать
    :sm019:
    Лучше сделать так, поставил электропушечку КВт на 3, перекурил, пока там поднагреется, потом залил воду, затопил котёл, и грейся, а пушку можно и выключить потом.
    С уважением Александр.
     
  8. Воль

    Воль Активный участник

    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    485
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При -15 лучше вместо курева с последующим кашлем 150 принять. Впрочем, эта тема иного форума.
    Тогда, видимо, придется антифризом заливать. Соответственно, обойтись без ГВС. Но в этой ситуации можно ставить закрытый бачок -- эспанзомат?
     
  9. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Насчёт 150 принять при -15,конечно хорошо, но не всегда можно. А вот в систему залить незамерзайку и поставить гидроамортизатор, а ещё и насос,что бы тёплый пол работал, то будет совсем хорошо. Только насос надо ставитьбудет на всю систему, а не на тёплы пол в отдельности. Иначе система будет разбалансирована тёплым полом, который будет с насосом и ничего хорошего не получиться.
    С уважением Александр.
     
  10. Воль

    Воль Активный участник

    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    485
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это он самый -- закрытый расширительный бак?( интересно, почему "гидро-"?, а то что"-амортизатор", то в самую суть.
    А если от котла прямая вверх, да еще с 57 мм диаметра, а на теплый пол ответвление 26мм со слабомощным насосом? Хочется и теплый пол иметь и не зависеть от электричества (понимаю, что если нет электричества в данную единицу времени, то в эту же самую единицу нет и ТП). Мне уже хватает -- 5-6 т.руб.в месяц платить за дачный дом.
    Тут, разрешите, не согласиться.
     
  11. Андрей 551

    Андрей 551 Активный участник

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Можно сделать отопление на самотеке,а пол с насосом-для этого надо подключить пол по так называемой многоконтурной схеме подключения.Топиться будет хорошо и то и другое.
     