Одобрили ТП на 80 КВт наполнение электрического ящика

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Виталий mill3d5d, 19.12.2018.

  1. Виталий mill3d5d

    Виталий mill3d5d Новичок

    Регистрация:
    19.12.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Дмитровский округ
    Приветствую. Одобрили тп на 80 кВт Подскажите пожалуйста по выполнению ТУ.
    В ТУ сказано только то, что точка присоединения должна соответствовать запрашиваемой мощности 80 кВт(((
    Правильно понимаю, что нужно купить:
    1. Ящик с окошком
    2. Счётчик на 100А
    3. Автомат 100А? ( провод как я понял будет сип-2 4х70
    4. Коробочку для автомата под пломбировку
    Ещё что-то нужно? Огромное спасибо Вам заранее!!!
     

    Вложения:

  2. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Здравствуйте.
    70 квадратов не лезут в счетчик и в обычный модульный автомат. Вам понадобятся трансформаторы тока и услуги проектной организации.
     
  3. Виталий mill3d5d

    Виталий mill3d5d Новичок

    Регистрация:
    19.12.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Дмитровский округ
    Услуги проектной организации можно заменить на электрика который здесь всем подключает 15КВт и работает в компании занимающейся покдключениями?
    Подскажите пожалуйста какие трансформаторы понадобятся, чтобы узнать их стоимость.
    Спасибо.
     
  4. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Нет.
    Давайте посчитаем. Вам выделено 80 кВт мощности по трем фазам. На одну фазу - 80/3=26,7 кВт. Ток по одной фазе 26700/230=116 А.
    Ближайший в бОльшую сторону номинал трансформатора - 150/5, где 150 - первичный ток (ток нагрузки), а 5 - вторичный, ток через счетчик. Коэффициент трансформации будет равен 30. То есть, при расчетах показания счетчика надо умножать на 30.
    В щите надо предусмотреть испытательную коробку (КИП), через которую будет подключен счетчик. Она так же пломбируется.
    Кроме того, важно соблюсти правильную фазировку при подключении трансформаторов тока. Перефазировка приведет с занижению показаний. Рано или поздно этот небаланс обнаружится и будут неприятности.
    Вот потому "местный" электрик и не годится.
     
  5. Виталий mill3d5d

    Виталий mill3d5d Новичок

    Регистрация:
    19.12.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Дмитровский округ
    Ясно.
    Дело в том, что на данный момент уже есть подключение от частного трансформатора, которым я пользуюсь, но хочу переключиться на моэск.
    Нынешнее подключение осуществленно следующим образом:
    Сип-2 4х70 напрямую заведён в рубильник 100А, от него медным проводом подключен счётчик, далее этим же проводом автомат 100А и далее разводка.
    В пике, потребление по 50А на фазе и всё работает.
    Так же ннльзя собрать на трубостойке, без трансформаторов?
    Спасибо
     
  6. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    В принципе, можно. Есть и 100-амперные счетчики прямого включения. Уточните максимальный ток своего (указан на передней панели). Если он меньше, то либо меняйте счетчик на 100-амперный, либо уменьшите номинал автомата. Мне, честно говоря, трудно представить потребляемую мощность 80 кВт в частном, пусть и большом доме. Косвенно это подтверждаете и Вы:
    А это примерно 35 кВт.
     
    Костян челябинский нравится это.
  7. Виталий mill3d5d

    Виталий mill3d5d Новичок

    Регистрация:
    19.12.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Дмитровский округ
    С двойным запасом беру)))
     
  8. Виталий mill3d5d

    Виталий mill3d5d Новичок

    Регистрация:
    19.12.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Дмитровский округ
    Будем собирать электрический ящик под 80 кВт.

    1. Шкаф 500х800мм

    2. Трансформаторный счётчик Меркурий 230 AR-03R 5А 3 фазы 1 тариф ЖКИ

    3. Трансформатор тока Т-0,66-150/5-0,5-5ВА с шиной (Самарский трансформатор) - 3шт

    4. КИП

    5. Автоматический выключатель нужен 125А или 160А ? И только один вводной или ещё выходной тоже такой же нужен?
     
  9. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Виталий mill3d5d, по п.п. 1...4 - всё так. По п. 5 - автомат номиналом 100А. После счетчика автомат не нужен.
     
  10. Виталий mill3d5d

    Виталий mill3d5d Новичок

    Регистрация:
    19.12.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Дмитровский округ
    Как же так? Смотрел таблицу в инете, 125а до 65квт, а 160а до 81квт
     
  11. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Пардон, ошибся :blush:
     
  12. Виталий mill3d5d

    Виталий mill3d5d Новичок

    Регистрация:
    19.12.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Дмитровский округ
    Значит 160А ?
     
  13. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Трансформаторы тока 150А. Следовательно, автомат - 125А. Господи, да куда Вам такая мощность?
     
  14. Виталий mill3d5d

    Виталий mill3d5d Новичок

    Регистрация:
    19.12.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Дмитровский округ
    А если всё таки 160А, то тогда какие трансформаторы нужны?
    Спасибо!
    У меня стоит 5-ти осевой обрабатывающий центр по дереву и мягким металлам. 30квт, воздушный винтовой компрессор 11квт, вакуумная помпа 6квт, печь для карбона 9квт и много чего ещё нужно поставить - вытяжку на 6квт, кондиционер 4квт и электрокотёл на 35квт)))
    Ещё вопрос - счётчик меркурий 230 ам-03 (меряет только активную нагрузку) прокатит?)))
     
  15. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    200/5.
    Так бы и говорили, что у Вас цех.
    Не могу сказать, поинтересуйтесь в МОЭСК.
     