1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Окно ПВХ, дует с правой стороны окна - как отрегулировать?

Тема в разделе "Окна, лоджии, остекление балконов", создана пользователем Игорёк, 22.12.2015.

  1. Игорёк

    Игорёк Участник

    Регистрация:
    12.06.15
    Сообщения:
    62
    Лайки:
    2
    Летом установили окно пвх , теперь всплыла неполадка окна , стало поддувать через створку сбоку , когда вставляли не отрегулировали , как исправить , чтоб не дуло , дует сильно . 1450775423652.jpg
     
  2. Палычъ

    Палычъ Форумчанин

    Регистрация:
    11.11.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    167
    Адрес:
    Ставрополь
    1. На фурнитуре створки примерно посередине есть металлический цилиндрик. Проверьте, входит ли он при закрывании в зацепление с ответной планкой на раме. Если нет - ответную планку надо переставить. (имеется в виду по вертикали)
    2. Если входит, но не прижимает, попробуйте его прокрутить, чтобы добиться лучшего прижима, он обычно эксцентриковый.
    3. Посмотрите, насколько уплотнитель створки перекрывает раму. Должен ложиться полностью. Если причина в этом, то надо уже регулировать фурнитуру. На нижнем навесе сбоку точка регулировки. Сверху - на створке.
    4-4-1.jpg 4e441e47a2566eca98504188f7c78004.jpg
    Может быть ещё вариант неправильной установки, но это уже хуже, так что сначала попробуйте подрегулировать.
     
  3. Юрий Краснов

    Юрий Краснов Форумчанин

    Регистрация:
    27.02.05
    Сообщения:
    540
    Лайки:
    86
    Адрес:
    Москва
    Всё верно, если исходить из предположения, что створка поворотно-откидная.
    Последовательность операций удобнее всего выстраивать от простого к сложному.
    1. Распахнуть створку и проследить след от уплотнителя на раме. Он четко покажет где прижимается створка, а где нет.
    2. Часто сквозняк возникает из-за прогиба вертикального бруска створки в сторону стеклопакета. Тогда деталь на створке (запорный кулачок или крюк прижима) не дотягивается до детали на раме (ответная планка или скоба прижима). Чтобы проверить данное предположение, достаточно выгнуть вертикальный брусок профиля створки слегка приоткрыв ее и постучав костяшками кулака в центре в направлении, противоположном стрелкам на фото автора (без фанатизма!). Если сквозняк пропадет или уменьшится, то:
    3. Придется вскрыть штапик и установить пакет дистанционных подкладок под стеклопакет в зоне запорных элементов на петлевой стороне створки. Для надежности полезно зафиксировать от сползания вниз несколькими каплями герметика.
    4. Только после этого имеет смысл браться за точную регулировку. В противном случае дефект быстро проявится снова.
     
  4. Палычъ

    Палычъ Форумчанин

    Регистрация:
    11.11.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    167
    Адрес:
    Ставрополь
    Чаще именно эта проблема возникает из-за криворуких монтажников, только прогиб не на створке, а на раме в противоположную сторону. И если сразу решать подобным способом, можно выгнуть створку в обратном направлении. так что перед данными манипуляциями:
    лучше сначала проверить геометрию установки рамы.
    А след от уплотнителя на раме не всегда присутствует. Глазками надо смотреть. А проверяется всё просто - при закрытой створке попытаться потянуть её по периметру. Чувствуется сразу, где есть прижим, а где нет.
     
  5. Юрий Краснов

    Юрий Краснов Форумчанин

    Регистрация:
    27.02.05
    Сообщения:
    540
    Лайки:
    86
    Адрес:
    Москва
    Можно и так. У каждого свой алгоритм диагностики. Но! Главный мой постулат: от простого к сложному. Если рама выгнута при монтаже в "бочку", а после произведена отделка, то перемонтаж становится весьма затратным. Поэтому легче искривить створку под кривую раму для достижения результата. И если нет следа от уплотнителя, то есть следы пыли там, где он не доходит до рамы.
     
    Последнее редактирование: 29.12.2015
  6. Палычъ

    Палычъ Форумчанин

    Регистрация:
    11.11.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    167
    Адрес:
    Ставрополь
    Абсолютно с Вами солидарен!
    Проще-то - это да. Но результат, как по мне, сомнительный. Но это уж человеку решать.
     
    Юрий Краснов нравится это.
  7. Zverev

    Zverev Участник

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    город Москва
    Как вариант, можно поставить уплотнитель побольше, чтобы с запасом скрывал все недочеты.
     
  8. Vasya1982

    Vasya1982 Участник

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    0
    Адрес:
    минск
    1. установить дополнительный прижим (путём фурнитурного продления)
    2. установка более толстого уплотнителя
    3. проверка нахлёста створки на раму, сдвиг створки ближе к петлям
    4. перевод фурнитуры в "зимний" режим
    5. проверка притвора, его корректировка
     
  9. Юрий Краснов

    Юрий Краснов Форумчанин

    Регистрация:
    27.02.05
    Сообщения:
    540
    Лайки:
    86
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый белорусский коллега! 2 и 4 Ваши советы наоборот приведут к ускоренному выходу пластикового окна из строя.
    Более толстый уплотнитель вызывает ускоренный износ фурнитуры, а "зимний" и "летний" прижимы - миф. Ведь в жилом помещении температура поддерживается на уровне 18 - 25 градусов. Тогда из-за температурных колебаний толщина наплава изменяется в пределах не более 0,008 мм, что не сопоставимо с диапазоном регулировки. А преждевременная установка максимального прижима сокращает срок службы уплотнителя. Ну, и вопросу уже 2 года, так что с советом Вы слегка опоздали.
     
    igor40in нравится это.
  10. Vasya1982

    Vasya1982 Участник

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    0
    Адрес:
    минск
    это достаточно актуальная тема, которая, думаю, интересует многих...........вот и возродил:smile3: Коллега, вы ведь не против?:wink3:
    п.2 и п.4 - это наиболее простые краткосрочные выходы из сложившейся ситуации, которые уберут последствия, а не причину.
    По уму, конечно же, надо разбираться, из-за чего же происходит это продувание. Проблемы могут быть с наличием уровня, с размерами при сборке самого пластикового окна, расклинкой стеклопакетов, неправильной фурнитурной обвязкой, плохой герметизацией монтажных швов и т.д.
     
  11. Судебный эксперт

    Судебный эксперт ...Вечная память...

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1 127
    Лайки:
    153
    Адрес:
    Москва
    Странно, что вы не знаете о частой проблеме "рама бочкой" из-за неаккуратного монтажа. Причины и способы устранения очень детально были рассмотрены в теме коллегами 1,5 года назад.
    Перечисленные вами причины дают несколько иные последствия.
     
  12. Vasya1982

    Vasya1982 Участник

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    0
    Адрес:
    минск
    Судебный эксперт, не поверите, но на этот форум стал так часто заходить, потому что во многом испытываю интерес к вашей точке зрения, которая опирается не на клиента, а на всевозможные ГОСТЫ и СНиПы. Хотя и это имеет огромную значимость. Просто не первостепенную. МЫ Ознакомим с требованиями законодательства, но решение по поводу конечного результата всё равно за клиентом.:wink3:

    ......просто эта проблема у меня называется "наличие уровня":smile3:
     
  13. Судебный эксперт

    Судебный эксперт ...Вечная память...

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1 127
    Лайки:
    153
    Адрес:
    Москва
    Тогда у меня вопрос: кто в РБ собственник окна? Жилец? И всё, что в квартире - его собственность? Расшифрую: стены, батареи, вентиляционная шахта, стояк с коммуникациями?
    Если по Жилищному кодексу РБ окна относятся к имуществу дома, жилец не имеет права их менять.
    А в Белоруссии вообще есть Жилищный кодекс? Тогда вопрос: кто является владельцем многоквартирного дома?
    И когда жилец откровенно нарушает закон, каковы ваши действия? А если после присоединения балкон рухнет, кто будет виноват: жилец или производитель работ?
    Когда на 20-м этаже жилец заказывает остекление, которое крепится по принципу "чтобы не упало", а потом ураган? Но качественный монтаж он оплачивать отказывается, угрожая уйти в другую фирму.
    И ещё: архитектурный облик зданий никого не волнует? А если клиент пожелал испортить внешний вид памятника архитектуры, фирму не заставят по суду вернуть старые окна на место?:laugh1:
     
  14. Vasya1982

    Vasya1982 Участник

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    0
    Адрес:
    минск
    кто является собственником батареи и вентиляционной шахты в нашей стране уж точно никто не интересуется.:smile3:
    .
    существуют разные нарушения. Но техника безопасности превыше всего, особенно, если речь идёт ещё и об окружающих.
     
  15. Судебный эксперт

    Судебный эксперт ...Вечная память...

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1 127
    Лайки:
    153
    Адрес:
    Москва
    Значит, ставят холодильник на место шахты и наращивают батареи, как хотят...:ireful1:
    Понятно. Никто и ни за что...:scare:
    Ждите, когда жареный петух клюнет. Или у каждой фирмы есть фонд для отмазки?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом