1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Определение вида будущего фасада

Тема в разделе "Фасады: отделка и ремонт. Облицовка цоколя", создана пользователем Oksana89, 24.08.2018.

  1. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    4 928
    Лайки:
    623
    Адрес:
    Москва
    Вентфасад состоит из основания, у вас это газобетон видимо Д600 толщиной 200мм, минераловатной плиты толщиной вероятно 150-200мм, вентзазора и облицовки из композита, смонтированной на подконструкции из алюминия, нержавейки либо крашенной оцинковки.
    Чтоб что-то вам ответить нужно понимать что у вас там и чем вам можно помочь или подсказать.
     
  2. Oksana89

    Oksana89 Новичок

    Регистрация:
    24.08.18
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Применяется газобетон судя по всему H + H фирмы, заметила по фотке со строительства. Скажите, насколько хорош (СПб) и сама кладка
    5A.jpg
    2. Немного фоток насобирала по тому, как кладут утеплитель, направляющие. Может быть там какие-то проблемы визуально бросаются
    1a.JPG 2a.JPG 3a.jpg
    тут какие-то странные планки над окном
    4a.JPG
     
  3. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    4 928
    Лайки:
    623
    Адрес:
    Москва
    Судя по фотографиям газобетон очень низкой плотности и низкой марки, так как направляющие вентфасада крепят в железобетонные перекрытия. Соответственно направляющие рельсы должны быть более мощные, чем обычно, дюбеля как всегда левые, не предназначенные для вентфасадов, видно, что дюбеля продавливают структуру минеральной ваты, нет ограничителей для установки дюбеля,
    http://termoclip.ru/catalog/product/fasadnyi-krepezh/stena-2mt/
    Не волнуйтесь, все вентфасады косячные, выполняются с серьёзными нарушениями технологии, вы ничего с этим не сможете сделать, всё сдаётся на взятках.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом