1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Организация заземления в сталинском доме

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем Евгений, 11.07.2003.

  1. Евгений

    Евгений Гость

    Посоветуйте, хватит ли 4- стальных стержней Д=8мм, вкопанных с шагом 1м, углубленных метра на 1,5 для организации заземления в городской квартире (хочу сделать заземление в сталинском доме)
     
  2. Олег

    Олег Гость

    Хватит и трех кольев, но по 12-16мм и на глубину 2,5 метра
    а провод до этого заземления 10мм2. Потом проверить сопротивление
    если для рабочего заземления то не более 20 ом
    если для защитного то не более 4 ом
     
  3. Евгений

    Евгений Гость

    Прошу извинить "Чайника" а ка потом померять заземление? ЧЕМ? Не тестером же?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Заземление