1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Ошибка е35

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем дмитрий, 23.02.2012.

  1. дмитрий

    дмитрий Гость

    здравствуйте,появилась новая напасть ,котёл baxi main for 24.раз в сутки выключается и выводит ошибку е35,заземление есть ,изолятор на газ трубе есть,подскажите с какой стороны подходить
     
  2. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Что в инструкции про эту ошибку написано?
     
  3. дмитрий

    дмитрий Гость

    забыл написать что раз в сутки пере запускаю и хватает не надолго
     
  4. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Что написано про ошибку в инструкции? Вы думаете, что все наизусть помнят все эти коды?
     
  5. дмитрий

    дмитрий Гость

    отсутствие пламени
     
  6. дмитрий

    дмитрий Гость

    отсутствие пламени(паразитное пламя)это точная фармулировка
     
  7. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Откройте топку котла, вычистите оттуда при помощи пылесоса всю пыль и грязь (с горелки и теплообменника), протрите электроды влажной тряпочкой. Зачищать их шкуркой не надо.
     
  8. дмитрий

    дмитрий Гость

    всю пыль пылесосам убрал датчик вытер ,проблема опять появлялась
     
  9. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Значит, неисправен либо ионизационный электрод, либо плата управления. Либо, действительно нет пламени.
    Хочу еще вариант добавить, не помню точно, насколько критично у BAXI соблюдение полярности подключения фаза - ноль (у немцев, например, это критично), но на всякий случай попробуйте перевернуть эл.вилку котла в розетке.
    Добавлю:
    Сейчас посмотрел инструкцию, там написано крупным шрифтом:
    "Внимание: убедитесь в соблюдении правильной полярности L(фаза) - N(нейтраль)."
     
  10. дмитрий

    дмитрий Гость

    спасибо за помощь,на полярность у них своя ошибка,а вот на счёт остального посмотрю проверю
     
  11. Котофей

    Котофей Участник

    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    130
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ростовская область
    Это означает, что нужен специалист. Т.к. проблемы если не с настройкой газового клапана (которые желательно проверить), то с самим газовым клапаном(засорились каналы)
     
  12. best996

    best996 Гость

    я бы добавил "min" на 5-10%.
     
  13. Котофей

    Котофей Участник

    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    130
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ростовская область
    Проверка клапана не мешает...
     
  14. МастерСам

    МастерСам Гость

    Посмотрите, что у вас с напряжением, возможно сделано зануление, на земле должен быть ноль. Желательно проверить ток ионизации и с давлением минимального газа разобраться, может ушло, но тут нужен специальный прибор
     
  15. дмитрий

    дмитрий Гость

    спасибо всем за помощь,действительно проверил давление минимальное было "ниже плинтуса",добавил и всё наладилось вот уже дней 5 всё в норме,а если бы не помогло то действительно надо было бы менять клапан
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом