    Здравствуйте уважаемые профессионалы форума.
    Нужен ваш совет по устранению конденсата с потолка.
    В отапливаемой (до +5+7) пристройке с понижением температуры на потолке образуется конденсат и капает жутко.
    Перекрытие бетонное на несъемной опалубке (т.е. внутри Профнастил H75, + сверху бетон толщиной 7,5 см., т.е. в общей сложности 15 см. толщина). Помещение имеет небольшую высоту (190 см.) поэтому внутри сильно толсто утеплять сложно - слишком низкие потолки получатся, снаружи крыша - это площадка/второй выход из дома, в последствии планируем ее стеклить и тоже утеплять, либо только делать крышу, пока - просто площадка, зимой покрывается снегом/дождем. Соответственно утеплять тоже особо некуда - т.к. крыша эксплуатируемая.
    Вопросы:
    - можно ли как-то в сложившихся условиях избавиться от конденсата?
    - достаточно ли будет просто обустроить хорошую приточку/вытяжку?
    - можно ли натянуть ПВХ-потолок (который отсечет теплый влажный воздух от потолка) и на каком расстоянии от потолка его надо натягивать? Будет ли над ним скапливаться влага и надо ли будет ее как-то отводить?
    Буду ОЧЕНЬ благодарна за помощь. Готова даже оплатить услуги специалиста, который сможет воплотить совет в жизнь.
    Территориально живу в Истринском районе.
     
  2. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    без утепления никак.
    это физика.
    с перекрытия будет капать. потом оно будет льдом наростать.
     
  3. VitaValeria

    VitaValeria Новичок

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Сергей, спасибо за ответ!
    Насколько утеплять? Чем? Снаружи-внутри?
     
  4. INNERVISION

    INNERVISION Участник

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    53
    Лайки:
    10
    Адрес:
    Мытищи, Московская обл.
    От конденсата можно избавиться либо снизив влажность в помещении, либо повысив температуру внутренней поверхности покрытия.
    Влажность можно снизить либо убрав все, что влагу испаряет (растения, людей...), либо обеспечив хорошую вентиляцию.
    Температуру поверхности покрытия можно повысить путем утепления.
    Теоретически ПВХ потолок проблему решить сможет, но он не должен пропускать влажный воздух в местах примыкания к стенам. Иначе конденсат будет образовываться на перекрытии. И расстояние, на котором его нужно устанавливать будет довольно большим. Если между перекрытием и ПВХ установить утеплитель, то расстояние будет меньше.
    Но лучше утеплять снаружи. Нет риска образования конденсата в утеплителе. Пока не утеплили помещение сверху, можно временно насыпать керамзит, шлак, или даже опилки. И сверху покрыть гидроизоляцией, исключающей намокание утеплителя.
     
  5. VitaValeria

    VitaValeria Новичок

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Огромное спасибо
    Если я сверху сооружу временное утепление, допустим из пеноплекса 50 мм., его накрою пленкой, этого будет достаточно, как вы считаете?
    Внутри решила установить принудительную вытяжку с датчиком влажности, а также приточку. Вот только не знаю, откуда брать приточный воздух - из дома теплый как-то вести, или достаточно с улицы?
     
  6. ntrushik2000

    ntrushik2000 Участник

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    56
    Лайки:
    13
    Адрес:
    Волгоград
    Предложу такой вариант: пеноплекс (или другой ЭППС) 50мм приклеить к потолку, т.е. утеплиться изнутри.
    В качестве клея применять полиуретановую пену-клей в баллонах (как монтажная пена, но без расширения при застывании). Я в прошлом году покупал SOUDAL в OBI (есть и других производителей). Приклеивается практически ко всему.
    Получится всего минус 5см высоты помещения.
    При приклеивании удобно воспользоваться двумя Т-образными подпорками из бруска и доски, чтобы прижимать к потолку приклеиваемый лист пеноплекса на время схватывания.
    Я таким способом в прошлом году утеплял подвал неотапливаемого гаража, получилось вот так:
    IMG_20150505_210323.jpg

    Конденсата ни какого не было, в подвале имеется приточно-вытяжная вентиляция (в морозы её закрывал). Минимальная температура в подвале была +1.
     
  7. INNERVISION

    INNERVISION Участник

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    53
    Лайки:
    10
    Адрес:
    Мытищи, Московская обл.
    В воздухе в доме влаги еще больше. Если Вы пригоните его в более холодное помещение, это только повысит там относительную влажность. Приточный воздух берите с улицы. И его подогревайте, если нужно.
     