1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Откуда воздух в СО открытого типа?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем artym2003, 17.01.2016.

  1. artym2003

    artym2003 Новичок

    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г. Артём
    Двухэтажный дом. Отопление было только на 1 этаже. Подача шла под подоконниками по кругу, у пола обратка. Подача на 2 этаж была сделана до середины первого и поставлен кран. Раньше там собирался воздух, который я спускал 1 раз в месяц. Сейчас подключил одну комнату на 2 этаже и врезался в подачу на первом по лучевой схеме. В комнате 2 радиатора. Дом кирпичный и при установке радиаторов один оказался чуть выше. И вот в нём стал скапливаться воздух. В подвале у меня 2 котла: угольный (без насоса) и электрический (с насосом), включены параллельно, могут работать одновременно не мешая друг другу. Днём работает угольный, воздуха в системе нет или есть, но очень мало, к вечеру слабее греют 1-2 секции (из 10) одного верхнего радиатора. Ночью с 11 до 7 утра работает электрокотёл и в 7 утра верхняя батарея завоздушена полностью. По моим рассуждениям воздух идёт от электрокотла с насосом, а точнее думаю от работающего насоса (зелёный ВИЛОА или ВАЛИО или как то похоже называется). Если кто сталкивался с похожей ситуацией, подскажите, что делать (насос не текёт).
     
  2. ГАРАНТСТРОЙЭКСПЕРТ

    ГАРАНТСТРОЙЭКСПЕРТ Участник

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    39
    Лайки:
    4
    До какой температуры электрокотел разогревает теплоноситель? Случай редкий, но может быть что растворенный в воде кислород. Такое происходит при нагреве свыше 7о гр.Цельсия, вариант второй - подсос в системе. Есть возможность регулировки температуры на электрокотле? если да, то погоняйте его день с температурой до 70 (50-60 гр), если воздух появиться, значит нужно искать подсос. Пока такие варианты.
     
  3. теплоклимат

    теплоклимат Новичок

    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    город Абакан
    Видимо уклон в системе не достаточен что бы ему выходить в расширитель, открытая система должна быть сделана по принципу естественной циркуляции.
    А вообще, воздух в СО образуется за счёт медленного нагревания жидкости, где происходит последовательное выкипание.
     
    Последнее редактирование модератором: 18.01.2016
  4. vik63

    vik63 Участник

    Регистрация:
    21.12.15
    Сообщения:
    60
    Лайки:
    13
    Адрес:
    kovrov
    А еще возможно развитие бактерий , продукт жизнедеятельности которых - газы. Погуглите на эту тему , залейте химию и будет счастье.
     
    Последнее редактирование: 17.01.2016
  5. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    похожая ситуация, насос Вило, недавно подключил второй этаж,две батареи, уже неделю воздух спускаю с верхних батарей,со временем это пройдёт)
     
  6. artym2003

    artym2003 Новичок

    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г. Артём
    Решил проблему, переделав открытую систему в закрытую (почти как в "Бриллиантовой руке", только наоборот). Установил закрытый расширительный бак для систем отопления, дал воде остыть до комнатной температуры, спустил воздух и перекрыл старый открытый расширительный бак. Всё заработало. Уже сутки в системе нет воздуха. Мои ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ: скорее всего был подсос воздуха, который создавал насос. Думаю, что сейчас, когда вода в системе разогревается до 90 градусов и создаётся в это время давление в 1,5 чего то там, то может появиться подтекание в месте подсоса. В моём случае я могу осмотреть всю систему за исключением угольного чугунного котла. Если найду течь - отпишусь.
    Спасибо всем откликнувшимся.
     
  7. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    подсос воздуха?просто надо было..
     
  8. artym2003

    artym2003 Новичок

    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г. Артём

    Интересно, интересно...
     
  9. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    При недостаточном (по паспорту насоса) давлении в насосе возникала кавитация, и насос гнал пузыри в систему.
    После дого как сделали давление выше минимально допустимого (по паспорту насоса) - кавитация прекратилась.

    Прочтите в паспорте, какое максимальное давление допустимо для котла. Это чтобы не взорвался котел.
     
  10. artym2003

    artym2003 Новичок

    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г. Артём
    Кавитация - это особенности работы насоса (шум, износ, вибрация...). Причиной появления воздуха в системе это быть не может.

    Электрокотёл имеет 4-х кратный запас по давлению, на угольный (из чугуна) паспорт потерян, но думаю, что тоже не меньше.
     
  11. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Из Википедии:
    "Кавита́ция (от лат. cavita — пустота) — процесс парообразования и последующей конденсации пузырьков пара в потоке жидкости, сопровождающийся шумом и гидравлическими ударами, образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных паром самой жидкости, в которой возникает. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое может происходить либо при увеличении её скорости (гидродинамическая кавитация), либо при прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупериода разрежения (акустическая кавитация), существуют и другие причины возникновения эффекта"
     
  12. artym2003

    artym2003 Новичок

    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г. Артём
    Inchin,

    Уточняю: кавитация влияет на особенности работы насоса (шум, износ, вибрация...). Причиной появления воздуха в системе отопления это быть не может.
    Образование пара происходит при 100 градусах от нагрева или при очень низком давлении (очень примерно 0,1 Bar при комнатной температуре). Не учитывая процесс испарения, что к системе отопления не имеет никакого отношения.
     
  13. Владимир Корнеев

    Владимир Корнеев Участник

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Беларусь г. Гомель
    Вы воду в систему добавляли после спуска воздуха? А в неподготовленной воде (обычная водопроводная вода) растворены газы. Они выделялись при кавитации, и не смешиваясь с водой выходили в верхнюю точку. Нужно также учесть что растворимость газов в воде, при повышении температуры, снижается. Таким образом прогрев закрытую систему до 80-90°С Вы позволяете газам отделиться от воды, и в дальнейшем воздуху в системе появляться будет не от куда.
     
  14. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Очень даже имеет отношение. Ещё раз прочтите, что такое кавитация. Это в том числе, когда насос гонит пузыри в систему.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом