Отлив-подставочный профиль-подоконник

Тема в разделе "Окна, лоджии, остекление балконов", создана пользователем Павел62, 10.05.2018.

  1. Павел62

    Павел62 Новичок

    Регистрация:
    10.05.18
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г. Липецк
    Здравствуйте Всем, кто откликнулся на мою проблему! Отправил претензию на эл.почту подрядчику, приехала через 3 дня другая бригада (2 мастера). Демонтировали подоконник, отлив, откосы, выставили глухой стеклопакет. Для уменьшения зазора между нижней рамой окна и проемом предоставил им старый деревянный подоконник 40 мм и шириной 120 мм. Все поставили на место, обошлось на сей раз без крепления отлива с подставочным профилем саморезом на 100 мм. Зазор с правой стороны исчез (подоконник не подрезали), прошли швы герметиком - на всю работу ушло 1,5 часа (предыдущий монтаж занял 1 час, оконный проем был подготовлен). Настроение улучшилось, теперь будем ждать холодов, т.е. зиму.
     

    Вложения:

    • DSC00008.JPG
      DSC00008.JPG
      Размер файла:
      4,9 МБ
      Просмотров:
      5
    • DSC00009.1.JPG
      DSC00009.1.JPG
      Размер файла:
      4,6 МБ
      Просмотров:
      4
    • DSC00010.1.JPG
      DSC00010.1.JPG
      Размер файла:
      4,7 МБ
      Просмотров:
      5
  2. Судебный эксперт

    Судебный эксперт ...Вечная память...

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1 127
    Лайки:
    153
    Адрес:
    Москва
    И так ясно, что будет: дуть с подоконника, а если "повезёт" - конденсат и наледь.
    СП 60.13330.2012 п. 6.4.4 Отопительные приборы следует размещать под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
    Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать не менее 50% длины светового проема (окна) в жилых и общественных зданиях.

    Это нужно, чтобы тепловая завеса от батареи отсекала конвекционный поток воздуха со стекла.
    И ещё одно правило.
    ГОСТ 30494-2011 п. 2.5. обслуживаемая зона помещения (зона обитания): Пространство в помещении, ограниченное плоскостями, параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола - для людей стоящих или двигающихся, на высоте 1,5 м над уровнем пола - для сидящих людей (но не ближе чем 1 м от потолка при потолочном отоплении), и на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов.
    Так что, ближе полуметра от стены и батареи (которой, фактически, нет) зимой лучше не находиться.
    И, напоследок, совет: чтобы не было наледи на подоконнике, нужно следить за воздухообменом - 30 куб. м в час на человека. Для этого можно использовать щелевое проветривание или приточные клапаны. Обязательно должна работать вытяжная вентиляция, не перекрытая трубой воздухоочистителя и вентиляторами в санузле; а под межкомнатными дверями для прохода вентиляционного воздуха должен быть зазор 2,5-3 см.
    Желаю Вам комфорта в доме. Если возникнут вопросы, обращайтесь. Всегда рад помочь.
     