1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Отопление дома с мансардой самотечной системой отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Сергей1956, 27.01.2017.

  1. Сергей1956

    Сергей1956 Участник

    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курск
    Подскажите пож как правильно сделать разводку котел в подвале посредине дома разводка на две стороны
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Поднимаетесь над котлом до верхней точки на мансарде, там делаете уклоны в оба направления и разводите с уклонами вниз обе ветки. Вполне можно по мансарде сделать в одну сторону уклон, а по первому этажу из дальних от котла углов снова к котлу вниз. Но тут нужно смотреть сам план дома, могут быть нюансы.
     
  3. Сергей1956

    Сергей1956 Участник

    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курск
    Спасибо а над котлом обязательно подниматься вертикально или можно выйти под углом а потом вертикально
     
  4. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Хоть под углом,хоть горизонтально,все зависит от длины этого участка.
    Если есть возможность выложить план дома,то выкладывайте тут.
     
  5. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Над котлом у вас будет подниматься нагретый теплоноситель. Чем меньше ему будет препятствий, тем лучше будет для вашей естественной циркуляции. В идеале, подъём над котлом должен быть строго вертикальным. Но идеал это очень далёкое и не всегда возможное.
     
  6. Kromanon

    Kromanon Участник

    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Н. Новгород
    У меня тоже котёл в подвале. От него по потолку подвала труба проложена к стене, примерно метра два, а затем вертикально вверх к расширительному бачку.
    Советую установить два циркуляционных насоса на две разводки. Выбором скоростей будете выравнивать нагрев разводок.
    Подъём над котлом в максимально верхнюю точку называется разгонной петлёй.
     
  7. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    А если система самотечная?Зачем насосы?
    Правда она ничего не разгоняет ....Разве только фантазии в головах лузеров.
     
  8. Kromanon

    Kromanon Участник

    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Н. Новгород
    Разгонная петля циркуляции. Вот ведь, на пятом сообщении схлопотал прозвище.
    Чем выше верхняя точка ОС, тем лучше циркуляция теплоносителя. Некоторые ставят на неотапливаемый чердак РБ. Что бы этого не делать, ставят циркуляционный насос. Критерий принятия этого решения - разность температур подачи и обратки у котла больше 15 градусов. У меня ОС работает с 70-х годов. В своё время папаня стока батарей наставил в последней комнате по контуру отопления, и всё равно на входе контура жарища, а на выходе контура (обратка) прохладно. Поставил я 10 лет назад циркуляционный насос, благодать. Даже когда ветер дует с другой стьороны последней комнаты, в ней становится теплее, чем в умывальнике со стороны подачи. Чем больше площадь батарей, тем ниже требуется температура теплоносителя для поддержания требуемой температуры комнаты.
    А ежели ОС имеет больше одного контура, то неравномерность обогрева контуров обеспечена. Регуляция обогрева обеспечивается или вентилями, или насосами. Насосами более грамотно.
     
  9. Сергей1956

    Сергей1956 Участник

    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курск
    Понятно спасибо а где правильно расположить насосы
     
  10. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Ставят на чердак,правильно.Но только потому,что прямая труба проходит под потолком.
    И для бака ,в помещении,просто не остается места
    .А почему прямую трубу,он же прямой стояк,делают как можно выше?Чтобы перепад высот,температур, между прямой и обраткой,был,как можно больше.
    Вот поэтому ,чтобы не выносить бак на чердак и не мучиться с его утеплением,и делают систему закрытой,под давлением,и устанавливают мембранный бак в то место,где удобно.А под давлением система или нет,на циркуляцию ни как не влияет.
     
  11. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Чтобы так заявлять,нужно знать систему отопления.
    Правильно выподненная гравитационная система ,более экономична,чем система с насосами.Даже ,в том числе потому,что насосы кушают электричество.Промолчу,если электричество вдруг отключат.
     
  12. Kromanon

    Kromanon Участник

    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Н. Новгород
    Это точно, мембранный бак на циркуляцию не влияет. На циркуляцию без насоса влияет как высоко поднимается нагреваемый теплоноситель. Типа дымохода, чем выше он, тем лучше засасывается воздух в топку. А ежели нельзя высоко загнать теплоноситель, то устанавливают циркуляционный насос. А мембранный бак устанавливают исключительно для для постоянного заполнения отопительной системы теплоносителем.
    Насосы при двухконтурной ОС располагают на обратках перед суммированием потоков.
     
  13. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Циркуляция в ЕЦ зависит от совокупности гравитационного напора и циркуляционных потерь давления.
    Чтобы был достаточный грав.напор - должна быть достаточная разница высот точек нагрева и охлаждения системы.
    Чтобы уменьшить цирк.потери давления - диаметры труб в ЕЦ приходиться делать намного больше, чем в ПЦ.
     
  14. Kromanon

    Kromanon Участник

    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Н. Новгород
    Существует давление и существует циркуляция. А циркуляционное давление - это нонсен. Потери при циркуляции зависят от диаметра труб, что при естественной циркуляции, что при принудительной, при наличии циркуляционного насоса.
    Блуд у Вас в голове.
     
  15. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Речь шла о дельте Рцирк, т.е. потери давления циркуляционные, для всего локального участка трубопровода. Похожий термин - удельные потери давления Па/м, которые еще иногда не совсем точно называют удельным гидросопротивлением.

    Посмотрите пьезометр теплотрассы или водоснабжения и убедитесь, что давления везде разные. Одинаковое давление по всем точкам трассы и трубам может быть только в статике. Поэтому и называется статическим давлением.

    Пьезометр 00.png Пьезометр 03_1280.jpg

    Неприятно с Вами стало разговоривать в таких выражениях.
     
    Последнее редактирование: 16.02.2017
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом