Отопление дома

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Артем, 29.11.2012.

  1. Артем

    Артем Гость

    День добрый!

    В системе отопления 3 контура:

    1 Контур ГВС (бойлер косвенного нагрева 220 литров)

    2 Контур 1 этажа ( d 3/4, tпод 80, tобр 60, потери давления 0,53бар, тепловой поток 13,5 кВт, объемный расход 0,17л/сек, длинна контура 47м)радиаторы на ленинградке

    3 Контур 2 этажа ( d 3/4, tпод 80, tобр 60, потери давления 0,28бар, тепловой поток 10,3 кВт, объемный расход 0,13л/сек, длинна контура 45м)радиаторы на ленинградке

    котел твердотопливный 30кВт.

    подскажите пожалуйста стоит ли ставить циркуляционный насос на каждый контур или можно установить один для всей системы?
     
  2. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Один на оба контура отопления, другой на разогрев бойлера.
     
  3. Артем

    Артем Гость

    а объемный расход отрегулировать кранами?
     
  4. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    на насосе есть 3 положения скорости.
    ими и регулируйте. на радиаторы можно поставить термоголовки
     
  5. Артем

    Артем Гость

    посмотрите пожалуйста схему..

    http://s42.radikal.ru/i097/1211/87/38225affee26.jpg
     
  6. Артем

    Артем Гость

    только на гвс добавится wilo 25/2
     
  7. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    тут как бы не хватает инфы про котел.
    1/нет термостата/клапана на подмес горячей в холодную обратку котла.
    2/нет аварийного байпаса с шаровым обратным клапаном на случай гибели котлового насоса. (хотя если отключат свет тут и так будет кирдык). можно узел охлаждения рубашки котла вкинуть.
    а так нормальная коллекторная схема.
    можно коллектор заменить на гидрострелку. работы столько же
    а результат лучше.
    трубы от котла Д50мм железо.(до стрелки или коллекторов)
     
  8. Артем

    Артем Гость

    а если через бак аккумулятор сделать? на случай отключения думаю поставить маленький генератор для котельной и дома.))
     
  9. Артем

    Артем Гость

    и подскажите пожалуйста если например расход на контурах по 7,5 л/мин то насос соответственно на эти оба контура должен давать не менее 15 л/мин?
     
  10. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    да.
    ваш расход грубо 900 кг/час *20гр= 18 кВт на отопление
    (бойлер за сутки съест например 200литро *50гр=10квт)
    те ваш котел с избытком(если считали правильно).
    с такими потерями имеет смысл ставить ТА (теплоаккумулятор)
    он же заменит стрелку.
    только схему подкорректировать.
    с учетом исключения холодной обратки. и по возможности убрать насос на контуры (ну нафига он вам с таким малым расходом).
    схемы поищите в интернете на форумах.
    если не найдете-напищите в личку я дам куда посмотреть и спросить.
    я сам не сильно помню , как лучше.
    там главное схему лаконичную сделать.
     
  11. Артем

    Артем Гость

    согласен с вами! все в процессе!
    котел рассчитан на максимальный режим при максимальных теплопотерях помещений. расход соответственно тоже максимальный, те скорее всего большую часть времени будет на 20-30% меньше по расчетам.

    "с учетом исключения холодной обратки." - можно пожалуйста поподробнее.
     
  12. Артем

    Артем Гость

    насос убрать можно, но как быть с потерями давления?
     
  13. Артем

    Артем Гость

    можно использовать готовый ТА с приготовлением ГВ. Можно сэкономить на бойлере и защитить котел от перегрева. я прав?
     
  14. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    большинство котлов очень плохо реагирует на холодную обратку
    из-за этого на рубашке топкт образуется конденсат , который плохо переносится металлом.
    поэтому температура обратки , как правило , не рекомендуют опускать ниже 55гр.(для неконденсатных котлов).
    поэтому ставят термоклапан с предустановленной температурой переключения.
    кстати самое то погуглить- схемы обвязки твердотопливных котлов.
    там всё расписано...без моей отсебятины.
    готовый ТА совмещенный с БКН можно-не вопрос. их для этого и производят.
    потерь давления у вас нет.(в смысле -они есть , но совсем не интересны для внимания..)
     
  15. Артем

    Артем Гость

    про обратку затупил! знаю про то не по наслышке, поэтому полностью с этим согласен! буду гуглить. выложу готовую схему на суд отпишу в личку.
    а вот про потери давления еще побеспокою. почему не интересны?
    спасибо за советы!!!
     