1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Отопление дома

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Артем, 29.11.2012.

  1. ArtMot

    ArtMot Гость

    а если все таки труба 3/4 "по наруже", например 20х2 - то ситуация плачевная - при расходе 0.17 л/с потери составят порядка 1600 Па/м - и на 47 метров это 75 000 Па - 0.75 бар (что больше 0.53 бара... - странная цифра). и насос ставить нет смысла - нужно перекладывать трубопроводы.
     
  2. Альберт777

    Альберт777 Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    У Вас написано, что тепловой поток 1 этажа 13,5 кВт, на такое количество тепла нужна труба Ду25, а не диаметр 20мм. Надеюсь, что гидравлику правильно подсчитал.
     
  3. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    напишу и сюда. формула для расчета труб на теплопропускную способность.
    уравнение тепла -носителя-трубы:
    Q=((D*D*3,14)/4)*V*0,000001*3600*1,16*T,
    где D - внутренний диаметр трубы в мм;
    V - скорость движения воды в трубе, м/с;
    Т - расчетное охлаждение воды в радиаторах.
    .шероховатость опустим.
    а из практики , основанной вначеле на теории , следует ,
    что при скорости в трубе не более 0,8
    перепаде в радиаторах -15
    труба DN20 покроет 13,5кВт с запасом.(15кВт)
    а при dt=20 Q=20kW
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом