Отопление квартиры - сколько нужно секций биметаллических радиаторов?

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Александрxxx, 18.10.2014.

  1. Александрxxx

    Александрxxx Новичок

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    здравствуйте,подскажите, живу в панельной пятиэтажке на пятом этаже,регион Южный Урал,температура зимой бывает опускается до -35 ,сколько секций биметаллических радиаторов отопления необходимо для отапливания зала-18м2,спальни - 12м2,кухни-9м2?
     
  2. ДонКихот

    ДонКихот Активный участник

    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    237
    Лайки:
    25
    Адрес:
    Ростовская область
    Вы не поверите, но квартирные отопительные приборы системы отопления многоквартирного дома - общее имущество всех собственников. Управлением общим имуществом МКД должны заниматься Управляющая организация либо ТСЖ. Там и должны Вам сказать, что и как.

    Позабавлю читателей - но скажу, что самостоятельно заменять радиаторы Вы не должны и даже не имеете права. Чтобы не нарушить работу общедомовой системы отопления, не причинить вред другим и не отнимать у других больше тепловой энергии, чем положено для отопления Вашей квартиры.

    И уж последняя "шутка" - так должно быть, но такого, к сожалению, нет практически нигде!

    Количество секций (тепловая мощность радиатора) в квартире МКД зависит от типа системы отопления, места помещения в доме (средняя или угловая комната, верхний этаж, и прочее), при однотрубной разводке - места радиатора в контуре отопления (ближе к подаче, дальше), параметров теплоносителя на вводе, теплопотерь помещения (стены, окна). Еще много чего.
    "Расчет" столько-то секций на 1 м2 площади комнаты - полная чушь!
     
    AvangardTeplo и ОСВ208 нравится это.
  3. ИНАЛ

    ИНАЛ Участник

    Регистрация:
    20.12.14
    Сообщения:
    35
    Лайки:
    3
    Если дом многоквартирный и отапливается централизованно. тогда сам дом должен быть теплым. Если в доме нет центрального отопления и у всех есть собственное отопление с котлом и проводкой труб, тогда в зале хватит 10-12 секций, в спальне 8-10, на кухне,где постоянно что-то готовится, 5-7 секций достаточно, можно и нужно провести трубы отопления и в ванную комнату для сушилки. В прихожей и ванне можно устроить теплые полы. Ну если зимой все же почувствовали некомфортную температуру, секции можно добавить или поменять на более мощный котел.
     
  4. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Радиаторы отопления ставятся из расчёта 100 Вт на кв.м. помещения. Соответственно если дом холодный, а теплоноситель едва тёплый. То и запас по мощности наращивают и паспортную мощность радиатора делят на ноль.
     
  5. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Т.е. прямую зависимость кол-ва секций от теплоотдачи вы не признаёте?
     
  6. oap61

    oap61 Участник

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    168
    Лайки:
    30
    Ничего подобного. Согласно жилищному кодексу, "общей" считается любая труба, обслуживающая более одной квартиры, т.е. стояк и отводок от него до запорной(регулирующей) арматуры- это общее имущество. А вот всё, что после крана, принадлежит собственнику квартиры. Соответственно, если радиаторы присоединены к стоякам отопления через краны, то радиаторы принадлежат хозяину квартиры и он может делать с ними всё что угодно (демонтировать, заменить на любые по своему усмотрению и т.д.). А вот краны обязана обслуживать управляющяя компания или иная организация, на которую возложена обязанность содержания общего имущества дома.

    Опять неправда. Личное имущество собственник имеет право заменять самостоятельно. А причинить вред другим невозможно, поскольку, как уже говорил выше, краны (отсечные и регулирующие) стоящие на каждом радиаторе - общее имущество, со всеми вытекающими последствиями.
    Опять невежество. Есть утверждённые методики расчёта отопительных приборов, по тепловым потерям ограждающих поверхностей, эту методику применяют при проектировании новых зданий, а так-же при капремонте существующих.
    Теплоотдача одной секции радиатора написана в паспорте на радиатор, который продавец обязан приложить к продаваемому товару.
    Примеров расчёта в интернете множество, вот хотя бы здесь http://otoplenie-gid.ru/operacii/raschety/35-raschet-radiatorov-otopleniya
     
    Последнее редактирование: 08.01.2015
  7. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Где документальное подтверждение невежества. Без документального подтверждения это только трёп.
     
  8. oap61

    oap61 Участник

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    168
    Лайки:
    30
    Приложение №3 (ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ЧАСОВЫХ НАГРУЗОК ОТОПЛЕНИЯ .... РАСЧЁТНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ...1.отопление) к документу:
    МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"
    РАЗРАБОТАНА Закрытым акционерным обществом "Роскоммунэнерго" (ХижЭ.Б., Скольник Г.М., БытенскийО.М., Толмасов А.С.) при участии Российской ассоциации "Коммунальная энергетика" и Академии коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова
    СОГЛАСОВАНА Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации (22.04.03 N ЕЯ-1357/2) Департаментом государственного энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности Минэнерго России (10.04.03 N 32-10-11/540)
    ОДОБРЕНА Секцией "Коммунальная энергетика" Научно-технического совета Госстроя России (протоколот 29.05.03 N01-нс-14/1)
    УТВЕРЖДЕНА Заместителем председателя Госстроя России 12.08.03.
    Текст документа опубликован по адресу http://energo-analitika.ru/files/metodika_rascheta_nagruzok.pdf
     
  9. oap61

    oap61 Участник

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    168
    Лайки:
    30
    P.S. В данной, официальной методике расчёт ведётся не по площади помещения или здания и не по ограждающей поверхности, а по объёму помещения. Определяется часовая тепловая нагрузка здания или его части. А часовая мощность одной секции указана в паспорте на радиатор.Суммарная мощность радиатора должна быть чуть больше или равна часовой нагрузки помещения в котором этот радиатор установлен.
     
  10. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Ув., oap61, спасибо, что аргументировали, лично у меня , это вызывает уважение. Но аргумент, на который Вы ссылаетесь, не имеет никакого отношения к данной теме. Очевидно, это только моё мнение, собирая информацию по топливу, Вы запутались в потоке информации и ошибочно приняли эту методу за норму для энергетических и гидравлических расчётов. СНиП не дает конкретных цифр, а только общие указания. Теплопотери на метр квадратный или кубический - оценка энергетической эффективности строительной конструкции. Тем более, ни в каких Нормах или иных документах, нет указаний на подбор отопительной нагрузки по квадратным или кубическим метрам помещения.
    http://specteh.dn.ua/images/stories/normativnye_dokumenty/snip_otoplenie_ventilyac_kv.pdf
    http://dorado-company.ru/images/normdoc/snip/snip-2-04-05-91.pdf
    http://www.vashdom.ru/snip/4101-03/
    http://bolid.ru/files/553/731/h_84ae512214fb1af2ba3e4e35b96094b5
    http://www.vashdom.ru/snip/P_20801-89/
    Вся информация и метод расчётов находится в пособиях для проектировщиков, дополнениях и приложениях.
    Даже если квартира является приватизированной, никто не должен менять гидравлическую характеристику стояка, т к стояк является общим, а замена прибора отопления на прибор отопления с гидравлической характеристикой, отличной от установленного при проектировании, приводит к гидравлической нестабильности стояка, ведь пропускная способность стояка не изменилась.
     
  11. oap61

    oap61 Участник

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    168
    Лайки:
    30
    Спасибо уважаемый ОСВ208, что адекватно восприняли критику. Действительно методик расчётов много. И не все достаточно правильно оценивают климатическую составляющюю теплотехники.
    До 1990 года разные жилищные компании руководствовались своими методиками и вели разную техническую политику. В разгар развала лихих 90-х годов предприятия стали бросать ведомственное жильё с котельными, теплотрассами и прочей структурой, т.к. оно стало убыточно и предприятиям было неподсилу дальнейшее содержание жилфонда. И нам, муниципальным ЖКХ пришлось их взять и восстановить. В 2003 году государство навело наконец то порядок, приняв новый жилищный кодекс и утвердив так называемую методику Памфилова. Методика имеет официальный статус и Региональные Энергетические Комиссии других методик при защите нормативов от коммунальных хозяйств не признают, независимо от форм собственности. На сайте опубликован не полный текст. В своей работе, когда я ещё работал инженером ЖКХ (1996-2007 гг.), мы расчитывали не только котельные, отдельные котлы, теплотрассы, жилые многоквартирные здания или отдельные коттеджи. Но приходилось считать и отдельные комнаты, занимаемые арендаторами, в многоэтажке под магазинчик или офис. У меня есть только та часть отопительной методики, которая написана для климатических районов Свердловской области. Методика содержит конкретные цифры, собранные в таблицы под каждую климатическую зону, для каждого района области. Имеется разбивка по месяцам года.В отопительной системе учтена теплоотдача не только радиаторов и регистр, но и трубной разводки, которая тоже греет помещения. Кому интересно могу выслать сканкопию.
     
  12. oap61

    oap61 Участник

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    168
    Лайки:
    30
    Не совсем так, а точнее: совсем не так!
    Что такое стояк? Это по сути магистраль, распределяющяя теплоноситель по отопительным приборам. На каждом отводке на прибор должен быть запорный кран и балансировочный кран, который и балансирует распределение между отопит. приборами.
    Тип и разновидность балансировочника предусмотрена проектом и собственник жилья не имеет право его заменять на другой тип, что действительно "приводит к гидравлической нестабильности стояка".
    Роль балансировочника играет термоголовка на радиаторе, если снять с крана собственно саму головку, то под ней как раз и расположен балансировочник. Снаружи (под головкой) он размечен по кругу цифрами, соответствующими номеру отверстия, который в данный момент открыт. При гидравлической регулировке отопительной системы многоквартирного дома балансировочниками настраивается гидравлический баланс стояка.
    Поэтому, независимо от типа нагревательного прибора, калиброванное отверстие в балансировочном кране "не даёт" взять из системы тепла больше, чем дозволено при регулировке, в то же время не препятствуя уменьшению потребления, термоголовкой в случае избыточного тепла.
     
    Последнее редактирование: 10.01.2015
  13. oap61

    oap61 Участник

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    168
    Лайки:
    30
    Действительно, на практике многие спецы не заморачиваются расчётами и при высоте потолка не более 2,7 метра берут 100 вт/кв.м, как ни странно, но работает.
    Другие спецы считают радиаторы по потерям ограждающей поверхности. Считая при этом, что 1 кв.м глухой стены или потолка, граничащие непосредственно с улицей теряет 40 вт/час, а 1 кв.м окна или двери- 100 вт/час. Суммарные потери помещения делят на мощность одной секции, полученный ответ округляют в большую сторону до целого числа, а в угловую комнату добавляют ещё одну секцию. Если секций получается более 10, то делят на 2 радиатора(например, если получилось 13 секций, то делят на 2 радиатора 6+7). Такая методика тоже работает, но только в современных постройках, которые имеют более качественное утепление стен, чем постройки 50-х годов.
    Если же у Вас постройки до 1990 года, то всё-таки нужна методика Памфилова.
     
  14. ДонКихот

    ДонКихот Активный участник

    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    237
    Лайки:
    25
    Адрес:
    Ростовская область
    Это какую статью ЖК Вы процитировали? Уж не Ст. 36 ли? Но там немного иначе:

    1. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно:
    ...
    3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;

    Как видите - только декларативное, "рамочное" определение. Конкретизировано в ПП 491, п. 6:

    6. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.
    (ГАРАНТ: Решением Верховного Суда РФ от 22 сентября 2009 г. N ГКПИ09-725, оставленным без изменения Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 24 ноября 2009 г. N КАС09-547, пункт 6 настоящего приложения в части отнесения находящихся в квартире собственника приборов отопления к общему имуществу многоквартирного дома признан не противоречащим действующему законодательству)

    Ни про какие краны - ни слова! Вы спутали - про краны есть в п.5 ПП 491:

    5. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.

    У нас во всем микрорайоне нет никаких кранов, система - однотрубная. Даже если бы и были, то:
    ПП 354, п.35. Потребитель не вправе:
    ...
    в) ... самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом;

    У меня в доме в одной квартире на 6-м этаже в комнате радиатор в 3 секции, под этой квартирой, в такой же комнате - 9 секций, в такой же над ней - 10 секций - сами поставили, чтобы потеплее было. Собственник какой квартиры получает больше тепла из "общего котла" и на сколько? А платят поровну, пропорционально одинаковой площади квартир. Общедомовой прибор учета тепла один на всех, и его показания просто "раскидываются". Вот вам и вред - воровство и разбазаривания тепла.
    "Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?" (И.Крылов)
    Вот это здравая мысль! А дальше опять упрощаете.
    Номинальная теплоотдача или номинальная мощность - при каком-то определенном тепловом напоре (разности средней температуре теплоносителя в радиаторе и температуры воздуха в помещении). Например, при дельта Тэ = 70 градусов. Для советских радиаторов было при 95/70/18 (получается 64,5 градуса). В реальной системе отопления эта мощность практически всегда будет отличаться, причем, значительно. Если радиатор первый в контуре, то в нем может быть 93/91, например, а в последнем 73/71 - это в проектном режиме! Если в комнате +20, то для радиатора с номинальной мощностью секции 180 Вт при дТ=70, в первом случае мощность (теплоотдача) составит 187 Вт, а во втором - только 122.
    И чтобы обогреть комнату с теплопотерями 0,95 кВт, в первом случае потребуется 5 секций, а во втором - 8 секций. Если собственник первой квартиры поставит у себя 8 секций, то он будет отбирать из общедомовой системы отопления не 935 Вт, а примерно (дифференциальное уравнение!) 1400 Вт, и в его комнате будет не +20, а +28 (примерно - дифференциальное уравнение!). А заплатит только свою долю пропорционально площади квартиры, т.е. столько же, сколько и собственник квартиры с последним радиатором в контуре. Кто он? Вор! Поэтому - "не вправе" самовольно.
    Более того. Забрав 1400 Вт, он остудит теплоноситель не до расчетных 91 градуса, а больше, до 90. Значит, все квартиры после него получат теплоноситель на 1 градус холоднее расчетного. Собственник квартиры со вторым радиатором в контуре тоже нарастит себе секций - и тоже остудит теплоноситель!
    И так далее. Эти люди разбалансируют систему отопления, последнему - чтобы набрать хотя бы +20 градусов в квартире - с остывшей до 50 градусов воды, придется цеплять уже не 8, а 16 секций. По милости теплолюбивых соседей-правонарушителей! Так и происходит в многоквартирных домах, с попустительства ТСЖ и Управляющих организаций. А потом они разводят руками - "что мы можем сделать?!".
    Просмотрел - нормальный полуфабрикат, бери и глотай. Предпочитаю учебники или СНиПы, типа "Строительная климатология", которые учат готовить еду, а не просто подогревать её (в смысле, думать и самостоятельно выводить формулы вместо бездумного механического применения).
     
    ОСВ208 нравится это.
  15. ДонКихот

    ДонКихот Активный участник

    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    237
    Лайки:
    25
    Адрес:
    Ростовская область
    Теплоотдача радиатора конкретного типа зависит, в первую очередь, от площади его поверхности (количества секций) и температуры теплоносителя в нем. Во вторую очередь - от массы второстепенных факторов (способ установки, подключения, даже окраски).
    Температура теплоносителя в конкретном радиаторе зависит от температуры подачи теплоносителя в дом (в свою очередь, зависит от температуры на улице и температурного графика котельной), от места расположения радиатора в контуре отопления и от того, сколько градусов "забрали" соседи перед вами (при однотрубной системе).
    Температура в комнате зависит от теплоотдачи отопительного прибора в данный момент и теплопотерь помещения в данный момент. Когда эти мощности сравниваются, то температура стабилизируется на каком-то уровне. Это динамический процесс.
    Теплопотери помещения зависят в первую очередь от трансмиссионных потерь через ограждающие конструкции (стены, окна, перекрытия, двери) - от площади помещения напрямую не зависят, больше зависят от площади наружных стен и их материала. От площади окон и их характеристик. Также к теплопотерям принято относить и на нагрев приточного воздуха в объеме санитарных норм (3м3 на 1 м2 в час - вот тут площадь помещения важна!) - инфильтрация.
    Влияние солнечной радиации, теплопоступления от людей, животных и бытовой техники - это с обратным знаком.
    Две комнаты одинаковой площади (12 м2) могут иметь теплопотери и 500 Вт и 1,5 кВт. Если вторая - угловая, да еще и на крайнем этаже. Предлагаете ставить по 5 секций?
     