    Есть помещение 80 кв. м (8 м на 10 м) без внутренних перегородок. Высота потолков 2,6 м. Хочу отапливать тепловентилятором volcano mini в паре с электрическим котлом ZOTA MK 2.5-5-7.5 киловат. Какой использовать диаметр труб? На каком расстоянии расположить котел от Volcano и на какой высоте относительно друг друга? Стоит ли использовать дополнительный расширительный бачок? Температура за бортом минус -30 градусов
     
  2. Михайлович

    Михайлович Активный участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    262
    Лайки:
    31
    artem2505
    1.Кто Вам посоветовал при высоте потолков 2,6м делать воздушное отопление? Наверное это не жилое помещение, под этим вентилятором будет невозможно стоять, будешь находиться под воздушным душем. Советчик про СП и СНиП не слышал.
    2.Диметр определите по отводах от volcano mini- меньше точно нельзя, если длина трассы небольшая то можно сохранить, да и в любом случае можно сохранить.
    3. Бак может не потребоваться, т.к. у Вас он есть в котле. Надо считать расширение трассы. Если поставите на 10 лит бак хуже не будет и не дорого это.
    4. Расстояние определяется комфортностью размещения volcano mini, насосом котла или другими насосами системы.
    5. Странную систему собирают, не очень хочется даже комментировать.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом