1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Отопление

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Наталья, 19.12.2006.

  1. Наталья

    Наталья Гость

    Помогите, пожалуйста, решить такой вопрос:
    котел"Терм 28СХ", обогреваемая площадь 180 кв.м, трубы п/п на пайке , после сборки системы отопления несколько раз заливали аесь контур водой и держали под давлением 2-2.5атм. несколько дней.
    Когда подключили котел к газу, то появился "барабашка".
    Каждые 3-5 дней рабочее давление в системе (1.5атм) падает на 0.5-0.8 атм..Видимых протечек и подтеков на стенах нет. Обслуживающая котел фирма естественно кивает на утечку в системе трубы-радиаторы.
    Можно ли добавить в отопительную систему какую-нибудь присадку (по примеру авто/м) для устранения "барабашки"?
     
  2. Алексей

    Алексей Гость

    >Помогите, пожалуйста, решить такой вопрос:
    >котел"Терм 28СХ", обогреваемая площадь 180 кв.м, трубы п/п на пайке , после сборки системы отопления несколько раз заливали аесь контур водой и держали под давлением 2-2.5атм. несколько дней.
    >Когда подключили котел к газу, то появился "барабашка".
    >Каждые 3-5 дней рабочее давление в системе (1.5атм) падает на 0.5-0.8 атм..Видимых протечек и подтеков на стенах нет. Обслуживающая котел фирма естественно кивает на утечку в системе трубы-радиаторы.
    >Можно ли добавить в отопительную систему какую-нибудь присадку (по примеру авто/м) для устранения "барабашки"?

    >Фирма,обслуживающая котел,права. "Автомобильными" средствами вряд ли справитесь. Нужно искать утечку, (способы от локальных до радикальных)
     
  3. Сергей

    Сергей Гость

    Если у Вас видимых протечек нет, то проверьте предохранительный клапан котла, он может подтекать, или настроен на низкое давление.
     
  4. Наталья

    Наталья Гость

    >Если у Вас видимых протечек нет, то проверьте предохранительный клапан котла, он может подтекать, или настроен на низкое давление.
    На предмет подтекания ни один раз проверили все возможные варианты в котле, даже вызывали обслуживающую организацию. А вот про "настроен на
    низкое давление" если можно то объясните, пожалуйста, как это проверить?
     
  5. prochor

    prochor Гость

    проверте вентиль или что стоит на подпиточой линии.возможно попало что то под клапан.если кран то не доконца закрыт.
    >
     