Почему гаснет основная горелка котла Лемакс?

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем надежда 666, 14.02.2010.

  1. надежда 666

    надежда 666 Участник

    Регистрация:
    14.02.10
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Почему гаснет основная горелка котла «лемакс»? Проверила тягу, газ есть, датчики проверила, под подозрением датчик пламени.
    И почему котёл постоянно нужно запускать от 1,5v-ой батарейки?
     
  2. Андрей 551

    Андрей 551 Активный участник

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Мало данных. Какой котел: настенный, напольный? Какая автоматика? Судя по батарейке - у котла есть термогенератор. Вероятные причины неисправности: плохо греется термогенератор (забит запальник), плохой контакт в эл. цепи питания от генератора к блоку автоматики, неисправен датчик по перегреву.
     
  3. надежда 666

    надежда 666 Участник

    Регистрация:
    14.02.10
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я не поняла, что мне делать с этой не исправностью?
     
  4. Андрей 551

    Андрей 551 Активный участник

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Исправлять. Чинить.
     
  5. надежда 666

    надежда 666 Участник

    Регистрация:
    14.02.10
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Замена термодатчика исправит проблему?
     
  6. Сергей

    Сергей Гость

    Для чего Вам все это? Чинить сами будете? Обратитесь в торговую организацию точнее в ее сервисную службу, приедут, посмотрят и сделают. Возможно неисправен датчик тяги или датчик контроля пламени. Возможно ваш дымоход не достаточно выступает над уровнем крыши и котел просто задувает.
     
  7. надежда 666

    надежда 666 Участник

    Регистрация:
    14.02.10
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы не поверите, но это стало моей профессией, а вообще это к делу не относится.
    Значит, остаётся только датчик пламени.
    Дорогой мой Андрей, большое Вам человеческое спасибо. Вы хороший отзывчивый человек. В случае если у меня возникнут, какие либо вопросы или идеи я могу обращаться к Вам?
     
  8. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Судя по батарейке, не работает термопара или сигнал с нее не доходит до клапана. Проверьте всю эл.цепь, благо она очень простая. Почистить термопару, проверить ее расположение относительно пламени.
     
  9. надежда 666

    надежда 666 Участник

    Регистрация:
    14.02.10
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    спасибо.))))))))))))))))))))))
     
  10. Андрей 551

    Андрей 551 Активный участник

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Батарейку запитывают в цепь термогенератора, а не термопары. Термопара там не имеет отношения к работе основной горелки.
     
  11. надежда666

    надежда666 Гость

    замена котла устранит эту проблему?)))))))))))))))))
     
  12. santexshoy

    santexshoy Гость

    Вызови мастера :smile3:
     
  13. надежда666

    надежда666 Гость

    я и есть мастер, просто консультируюсь с коллегами (милые люди). а кто ты, что так смело орудуешь своим языком?
     
Похожие темы
  1. Сергей
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    4 268
  2. Алена
    Ответов:
    9
    Просмотров:
    9 443
  3. Виталий
    Ответов:
    13
    Просмотров:
    6 324
  4. Гарик
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    7 060
  5. Виктор Умнов
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    2 334
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом