1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Отопления двух этажного дома

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Муртазали, 24.10.2016.

  1. Муртазали

    Муртазали Участник

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    0
    Когда был одноэтажный дом , была обычная однотрубная система отопления с настенным котлом.Построил второй этаж, хочу провести отопление на весь дом, с подключением имеющего отопления, там пласт.трубы 32. Купил напольный котел, котельная отдельно от дома .По мимо радиаторов, будет теплый пол на четыре контура .Пожалуйста подскажите, еще лучше схему, хотя бы самый простой вариант.
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Двухтрубная. По самой системе от вас нужен план дома с площадью комнат.
     
  3. Муртазали

    Муртазали Участник

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    0
    Вот начертил схему расположения комнат. На второй этаж я тоже думаю пустить две трубы,д-ра 25 наверное хватить. Сбоку первого этажа построил помещение 44 кв.м., там думаю поставить теплый пол. 20161027_195427.jpg
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Если честно, я бы на вашем месте везде сделал тёплый пол, так и комфортнее будет и от кучи приспособ в отоплении вы уйдёте... Но пока примерно так по вашей смешанной системе:
    1 этаж (на этаж заходит 32 труба, ветки от неё расходятся 25 трубой, подвод к радиаторам 20, к тёплому полу идёт 25 труба. Таким образом на одной ветке у вас 2 радиатора и полотенцесушитель (или радиатор в ванной), на второй один радиатор и тёплый пол. Так как тёплый пол низкотемпературная система, деление вполне оправданное получается. На схеме я вам тёплый пол указал просто гребёнки с трубой, без всей системы подмеса)
    1.jpg
    Второй этаж, всё то же самое. Ввод 32 мм, ветки по 25 (на тёплый пол 25), подвод к радиаторам 20 мм.
    2.jpg
    Таким образом, чтобы гидравлически всё работало нормально, от котла у вас должно идти минимум 40 мм, потом разветвление на каждый этаж 32 и далее уже как описано. Крестики вокруг радиаторов - это краники и вентили. На каждом радиаторе должен стоять хотя бы 1 регулировочный вентиль, чтобы вы могли при необходимости настраивать систему. Второй кран на радиаторе может быть шаровым.
     
  5. Муртазали

    Муртазали Участник

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    0
    Спасибо за схемы, все понятно. Только на первом этаже , я думал оставить как есть отопление. Я там живу и делал его три года назад.Трубы 32 утоплены под стяжкой. Там все радиаторы стоят.И еще, от котла вы сказали должно идти минимум 40 мм, я думал поставить 50 или даже 63 мм. А вот к котлу , т. е. обратку оставить 32 мм. Или они , подача и обратка должны быть одного диаметра.Еще раз спасибо, вы объяснили все понятно и грамотно.
     
  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    По вашей фразе, что "была однотрубная", я понял, что вы хотите поменять на что-то более комфортное... Ну да ладно.
    Если вы делаете систему с принудительной циркуляцией (насосом), то нужно обратку с подачей делать равной в схожих отрезках. Если же у вас система гравитационная (без насоса), то двухтрубка вам не подойдёт и тёплый пол тоже.
     
  7. Муртазали

    Муртазали Участник

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    0
    Система с принудительной циркуляции, с насосом 32-60. Мне сказали что его хватить. На обратке прямо перед котлом думал его поставить. До него расширительный бочок закрытого типа, фильтр.И перед ними одинакового размера с подачей , примерно полметра пласт.трубы 50 мм., как коллектор.
     
  8. Муртазали

    Муртазали Участник

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    0
    Вот примерно так 20161028_234809.jpg
     
  9. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Тогда как я и говорил, минимум 40 на выход из котла (хотите 50 или 60, ради аллаха), вход к отёл таким же диаметром.
    Размерность 32-60 не означает, что вы должны выход делать 60, а вход 32. Это означает, что у этого насоса диаметр подсоединения 32 (это дюйм с четвертью), а напор, который он создаёт, равен 60 кПа, то есть 6 метров.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом