1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Мы продолжаем серию материалов про различные виды утеплителей. Сегодня вместе с представителями известных производителей теплоизоляционных материалов будем обсуждать экструдированный пенополистирол.
    Разбираемся во всех тонкостях производства и использования в нашей новой статье!
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Отверстие в перекрытии промышленного здания

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Эдуард Мелис, 30.05.2017.

  1. Эдуард Мелис

    Эдуард Мелис Новичок

    Регистрация:
    30.05.17
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как поступить в данной ситуации. Занимаюсь реконструкцией промышленного здания, а именно техническим помещением. Нужно разместить трансформатор (2500х1600) весом 7,5 тонн на перекрытии 1-го этажа. На площадь, на которую ставится трансформатор приходится отверстие в полу размером 1500х300. Что нужно предпринять в данном случае? Если произвести армирование и заливку этого отверстия бетоном, нужно-ли производить усиление данного участка перекрытия, для установки на этом месте трансформатора? Спасибо!
     
  2. STIVEN

    STIVEN Активный участник

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    345
    Лайки:
    90
    Адрес:
    Тульская область
    На все промышленные работы есть Т.З., на на них проект . На промке не может быть отсебятины , вы все должны согласовывать с заказчиком и подкреплять эти согласования актами .
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Перекрытия