  1. Эдуард Мелис

    Эдуард Мелис Новичок

    Регистрация:
    30.05.17
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как поступить в данной ситуации. Занимаюсь реконструкцией промышленного здания, а именно техническим помещением. Нужно разместить трансформатор (2500х1600) весом 7,5 тонн на перекрытии 1-го этажа. На площадь, на которую ставится трансформатор приходится отверстие в полу размером 1500х300. Что нужно предпринять в данном случае? Если произвести армирование и заливку этого отверстия бетоном, нужно-ли производить усиление данного участка перекрытия, для установки на этом месте трансформатора? Спасибо!
     
  2. STIVEN

    STIVEN Активный участник

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    366
    Лайки:
    92
    Адрес:
    Тульская область
    На все промышленные работы есть Т.З., на на них проект . На промке не может быть отсебятины , вы все должны согласовывать с заказчиком и подкреплять эти согласования актами .
     