    Доброго времени суток. Такой вопрос. Точнее несколько вопросов. Нужно произвести отвод сточных вод из подвала (нежилое здание) с тремя помещениями. Упомянули про насос. Возможен ли вариант с установкой погружного насоса в приямке в одном из? И тогда, как отводить воду из оставшихся двух? Через трапы с выводом трубы к приямку или само пойдет? И если все-таки возможен, куда производить выпуск от всей этой системы в К1 или К2?
    Правда, про погружной не говорили, как быть с обычным насосом? И есть ли другой способ отвода?
    Примерная схема
    1Y4234ZKzWs.jpg
     
  2. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    1. Зачем Вам трапы в подвале? Что там за помещения и откуда вода в трапы будет поступать, если здание не жилое? Грунтовые воды из подвала откачивать собираетесь?
    2. Насос в приямок обычный дренажный, с поплавком
     
  3. BaZalt

    BaZalt Участник

    Регистрация:
    11.06.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Трапы - это в пример моего описания. Там технические помещения, ИТП. Еще водомерный узел стоит.
    Замечание эксперта пришло, что необходимо предусмотреть отвод сточных вод из данных помещений. Вот и встает вопрос, каким образом это правильней сделать.
    2. А выпуск к К1 или К2 от насоса?
     
  4. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    1. Если ИТП, то течь там постоянно не будет. Делайте, как на картинке, плюс дренажный насос в приямок.
    2. По-хорошему - в К1, если это возможно. В ливнёвку не желательно. Только по температуре воды смотрите, чтобы материал труб подобрать. Теплотехники любят кипяток в канажку лить.
     
  5. BaZalt

    BaZalt Участник

    Регистрация:
    11.06.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Благодарю. А оставить без трапов или все-таки с?
    Отлично. В моем случае ливневая ближе, но и в хоз.быт. могу.
     
  6. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    С - более цивилизовано
     
  7. BaZalt

    BaZalt Участник

    Регистрация:
    11.06.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Шикарно. Спасибо большое.
     