1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Для кого-то строительный сезон подходит к завершению, а кто-то только начинает строить планы на будущий год. Специально для тех, кто взял курс на строительство собственного дома и задался животрепещущим вопросом: «А, собственно говоря, из чего строить?», мы подготовили статью о самых популярных материалах: газоблоках и пеноблоках. Читать дальше >>>!
    Скрыть объявление
  3. Кухня, пожалуй, самое уютное место в доме. Это не только пространство для приготовления пищи, но и место для семейных посиделок зимними снежными вечерами. По статистике больше всего времени люди проводят на кухне и в ванной. Поэтому если вы задумались о кардинальной смене облика вашей кухни, то стоит серьезно подготовиться.
    На что обратить внимание при выборе кухни читайте в нашей новой статье!
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Отвод сточных вод

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем BaZalt, 11.06.2018.

  1. BaZalt

    BaZalt Участник

    Регистрация:
    11.06.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Доброго времени суток. Такой вопрос. Точнее несколько вопросов. Нужно произвести отвод сточных вод из подвала (нежилое здание) с тремя помещениями. Упомянули про насос. Возможен ли вариант с установкой погружного насоса в приямке в одном из? И тогда, как отводить воду из оставшихся двух? Через трапы с выводом трубы к приямку или само пойдет? И если все-таки возможен, куда производить выпуск от всей этой системы в К1 или К2?
    Правда, про погружной не говорили, как быть с обычным насосом? И есть ли другой способ отвода?
    Примерная схема
    1Y4234ZKzWs.jpg
     
  2. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 191
    Лайки:
    93
    Адрес:
    Москва
    1. Зачем Вам трапы в подвале? Что там за помещения и откуда вода в трапы будет поступать, если здание не жилое? Грунтовые воды из подвала откачивать собираетесь?
    2. Насос в приямок обычный дренажный, с поплавком
     
  3. BaZalt

    BaZalt Участник

    Регистрация:
    11.06.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Трапы - это в пример моего описания. Там технические помещения, ИТП. Еще водомерный узел стоит.
    Замечание эксперта пришло, что необходимо предусмотреть отвод сточных вод из данных помещений. Вот и встает вопрос, каким образом это правильней сделать.
    2. А выпуск к К1 или К2 от насоса?
     
  4. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 191
    Лайки:
    93
    Адрес:
    Москва
    1. Если ИТП, то течь там постоянно не будет. Делайте, как на картинке, плюс дренажный насос в приямок.
    2. По-хорошему - в К1, если это возможно. В ливнёвку не желательно. Только по температуре воды смотрите, чтобы материал труб подобрать. Теплотехники любят кипяток в канажку лить.
     
  5. BaZalt

    BaZalt Участник

    Регистрация:
    11.06.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Благодарю. А оставить без трапов или все-таки с?
    Отлично. В моем случае ливневая ближе, но и в хоз.быт. могу.
     
  6. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 191
    Лайки:
    93
    Адрес:
    Москва
    С - более цивилизовано
     
  7. BaZalt

    BaZalt Участник

    Регистрация:
    11.06.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Шикарно. Спасибо большое.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом