Падает давление в котле

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Вольдемар, 02.01.2012.

  1. Вольдемар

    Вольдемар Гость

    Здравствуйте уважаемые! С Новым годом всех!
    Скажите пожалуйста, почему может падать давление в котле, вплоть до отключения автоматики. При том что утечки(видимой) обнаружить не удаётся
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    На горячей системе вы небольшие утечки не обнаружите, они успевают испариться на горячих трубах. Если у вас алюминиевые радиаторы, возможно "газование" алюминия и вывод газа из системы автовоздушником котла.
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    отвечаю на ваше письмо в личку:
    Если у вас алюминиевые радиаторы, придётся подождать, пока поверхность алюминия не покроется оксидной плёнкой и перестанет "газовать".
    Если же у вас есть утечки, искать их нужно на холодной системе.
     
  4. Просто Дачник

    Просто Дачник Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    1 185
    Лайки:
    37
    Адрес:
    Москва
    Я бы для начала убедился, что не течет из предохранительного клапана и что давление воздуха в расширительном баке соответствует тому, до которого вы накачиваете систему.
     
  5. Павел_П

    Павел_П Активный участник

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    214
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    А давление чего падает ?
    Тут уже "погадали на гущах", но помжет ли это в поиске неисправности.
    Может раскроем тему ? Напишете про марку котла, что залито в систему, тип радиаторов, косвенный или прямой нагрев ГВС ??? Чем подробнее тем лучше ....
    С праздниками всех !!!
     
  6. Вольдемар

    Вольдемар Гость

    Котёл Beretta. по паспорту рассчитан на 250 м2
    Фактическая площадь 110 м 2
    7 алюминиевых 50 см высотой радиаторов по 10 секций в каждой сборке
    В систему залита и подкачивается вода из системы водопровода
    Докачиваем каждый раз до 1,5 атм, через 5-6 часов давление падает до критической отметки и отключения котла
    Заранее благодарен за быстрые ответы и ваши советы
     
  7. Андрей

    Андрей Гость

    Неслабо кто-то ворует теплоноситель...
    Судя по описанию комплектующих, и трубы по-ходу приличные, а не тупо ржавые стальные...
    Надо идти дедовским методом исключений, для начала:
    - конечно давление в расширительном баке и его целостность
    - ну и газетки старые разложить под всеми механическими соединениями...
     
  8. Павел_П

    Павел_П Активный участник

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    214
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    про нагрев воды и бойлер мне так и не ответили
    ладно, погадаем дальше ... )))
    помню вот случай был - у дядьки одного в бойлере косвенного нагрева горячей воды прохудилась труба с теплоносителем и в ГВС стала поступать вода /был бы "антифриз" - они бы или траванулись или унюхали/ с падением давления в СО.
    проверили просто - перекрыли подачу теплоносителя на бойлер, перекрыли воду на бойлер, слили его полностью через кран в ванной и не стали закрывать этот кран. затем открыли подачу теплоносителя. через некоторое время из открытого крана "пошла" струйка воды.
     
  9. Сержант

    Сержант Гость

    Мне кажется все гораздо проще, если вода действительно нигде не подтекает.Первое :проверить воздух в расширительном котле.Если идет воздух, а не брызгает вода значит здесь порядок.
    (да, котел должен предварительно выключен и остыть.)Второе: накачиваем воздух в расширительный бак обычным насосом до отметки 1атм. На манометре котла однимается давление? Если да то сбрасываем воду до отметки ноль.(на котле) проверяем снова на расширительном бачке и докачиваем до 1.Процедуру повторяем до тех пор пока на расш. баке будет 1 а на котле ноль.После этого докачиваем ВОДУ из системы или насосной станцией или насосом из вне если в водопроводе слабое давление до показания 1,2-1,3 Атм на манометре котла. Перекрываем подающий кран и запускаем котел.Все будет работать.
     
  10. vad

    vad Гость

    падает давление,особенно когда пользуюсь горячей водой,хотя СО замкнута от ГВС
     
  11. toleor

    toleor Гость

    Перекройте кран хололодной воды перед котлом.Если за ночь давление в системе отопление не упадет-тогда нужно проверить теплообменник(где греется горячая вода)И напишите полное название вашего котла
     
  12. Вітя

    Вітя Гость

    Котел работает 4-5 дней и падает давление в котле.Котел Berretta Ciao по паспорту 250 м2. Фактическая площадь 85 м2. 5 алюминеевых 60 см высотой в зборке по 7,6,4,11,14 секцый и 1 радиатор 1,80 х 60 см. Проверили течи в системе не обнаружено.
     
  13. Виталий

    Виталий Гость

    Здравствуте! Смонтировали систему отопления теплые полы,аллюмин.батареи,котел Вайлант 24 тес.Опресовали видимых утечек небыло.Котел включили через месяц не было газа).Заработал через сутки давление 0.Подкачал через сутки 0.Вызывал сервисную службу сказали что котел работает нормально,вызывал специолиста с тепловизором професион. утечек нет.Посоветовали прогнать теплые полы по контурам 1 откр.4закрт. и так все.Неделю давление держалось вчера котел встал и так 4 месяца хочется взорвать дом посоветуйте что можно сделать еше.Спасибо.
     
  14. buzzilya

    buzzilya Участник

    Регистрация:
    23.09.09
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Удмуртская республика
    Добра всем. 1 декабря включил теплые полы. Дом решил отапливать только ими. Так вот весь декабрь гонял весь первый этаж около 80 кв.м. и половину второго этажа. Короче мерзли страшно, и я решил слить контуры на втором этаже и греть только 1 этаж. Котел самодельный на 5 квт. за неделю до Нового года сгорел 1,5 квт ТЭН, а таких же в магазах у нас не продают. Сделал новый котел на трёх 2,5 квт ТЭНах Аристон и запустил 30 декабря. 4 января на первом этаже уже было +13, а через неделю +15 на высоте +2,0 в прихожке при выходе на лестницу второго этажа. Сейчас +17.
    в системе около 0,7-0,8 атм. 1 раз в два дня спускаю воздух с группы безопасности давление падает в 0, сразу бегу на 2 этаж и доливаю около 50 мл воды. давление в подвале восстанавливается.
     
  15. ArtMot

    ArtMot Гость

    у Вас - "подкипают" ТЭНы в котле - отсюда воздух в группе постоянно появляется.
    "Подкипание" - приводит к выходу из строя ТЭНа (локальный перегрев, эрозия стенки и т.д.).
    причиной "подкипания" , скорее всего, является плохая циркуляция теплоносителя в системе отопления, и (или) неправильная гидравлическая схема котла - с плохим "омыванием" ТЭНа теплоносителем.
    Вам нужно проверить соответствие характеристик котлового насоса (он установлен вообще?) сопротивлению "перекачиваемого контура" и мощности котла. Если с этим в се в порядке - менять конструкцию самого котла.
     