Падает давление в котле

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Вольдемар, 02.01.2012.

  1. Почему сразу подкипание ? Просто идёт процесс дегазации жидкости в СО . Нормальный процесс . Первые полгода так всегда , а если кроме полов есть и ал.батареи - то и дольше . + возможно , плохо прокачаные контура вымывают пузыри из петель Т.П.
     
  2. buzzilya

    buzzilya Участник

    Регистрация:
    23.09.09
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Удмуртская республика
    Константин, если не трудно, прошу объяснить - как установить правильно расширительный бак в системе закрытого типа. у меня вот ТАК:
    синяя черта, как мне кажется находится вода на обратке img_302951.jpg
     
  3. ArtMot

    ArtMot Гость

    вот там и устанавливайте РБ. Накачайте в него воздуха до давления 1.3 ати и потом подпитайте систему до 1.5. в Вашем случае -хватит. Я почему писал про "подкипание" -для электро котла - это очень важный момент - это "убивает" ТЭНы очень быстро. Возможно у Вас в системе не отрегулированы давления - РБ не работает так как нужно - система "воздушится" - циркуляция ухудшается - "подкипают" ТЭНы - и выходят из строя.
    при "подкипании" - они еще и воздуха в систему дают много.
     
  4. buzzilya

    buzzilya Участник

    Регистрация:
    23.09.09
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Удмуртская республика
    Уважаемый ArtMot, я в этих делах не совсем компетентен.
    Если возможно, то пожалуйста пошагово и как (какими инструментами) возможно провернуть данную работу по запуску "правильной" работы РБ.
    Возможно мне нужен насос типа водолей, и другие принадлежности.
    заранее благодарю
     
  5. Сергей

    Сергей Гость

    Доброго дня суток.Суть проблемы.при вкл СО(Котел ROCO24)стрелка на манометре котла падает вниз из зеленого сектора больше 0,3 атм, а по мере нагревания котла возвращается в исх. и чуть даже больше.после выкл СО стрел маном в исх.(видимых течи в сист.нет).так неделю назад стрелки манометра котла удалось заскочить в красный сектор ниже граничного по ходу допустимого давл.и котел по сработке -"недостаток воды в системе отопления стал". краном подпитки котла добавил воды в сист.,но проблема не ушла.да,а вот при вкл гвс стрелка манометра никаких скачков не делает. Рад буду услышать совет по решению проблемы.спс
     
  6. Просто Дачник

    Просто Дачник Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    1 185
    Лайки:
    37
    Адрес:
    Москва
    Как обычно. Начать с проверки давления в воздушной камере расширительного бачка.
     
  7. bbsh

    bbsh Активный участник

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    312
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Самарская область
    Большинство задающих вопросы здесь, помимо того, что просто халявщики, еще настолько ленивы, что не могут прочитать всю страницу в теме от начала до конца.
     
  8. Сергей

    Сергей Гость

    всем привет!!! такая проблема падает давление раз в одни ато и трое суток, при чем только ночью!!!! что за фигня????
     
  9. Как правило, все падения давления в котле происходят от того, что неисправен расширительный бак. Когда этот бак неисправен, давление сначала слишком сильно растет, потом через предохранительный клапан стравливается, а потом оказывается, что давление упало.

    Но вообще, для более осмысленного совета Вы бы поподробнее описали ситуацию. В такой постановке слишком абстрактно получается.
     
  10. Majestry

    Majestry Новичок

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, при такой ситуации:
    Стоит котел Протерм Пантера 25КТВ, трубы (армированный полипропилен), стальные радиаторы и теплый пол на кухне. Никаких допбачков или клапанов кроме тех, что в котле, нету. 2-х комнатная квартира, без второго этажа.
    Система ещё в сентябре была спаяна, проверена холодной водой под давлением 2.5бар - все было ок, нигде не капало.
    В конце ноября сервисник провел первый запуск котла, стравили воздух (после проверки системы батареи снимались, потом одевались назад), оставили 1.8бара в системе.
    Такое давление держалось где-то 2 недели, потом за пару дней упало до 1.5.
    Полтора бара держалось ещё 2.5 недели, потом упало до 1.3бар за 1 день. Такое давление было и 30го декабря.
    Сегодня смотрю на котел: показывает 0.9-1.1 бара в зависимости от температуры.
    Подскажите, с чем может быть связано и куда копать? Батареи всегда открыты на максимум, теплый пол выставлен на 2 из 5 на регуляторе. Температура на котел выставлена на 48 градусов (диапазон держит 38-53.) С предохранительного клапана не капает (специально бумажку под ним оставлял - не покоробило, не мокрая).
     
  11. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Причин может быть несколько. Одна из них это удаление воздуха с системы. Это нормально. Перекройте систему , стравите давление в котле, например через клапан безопасности, и при открытом клапане проверьте давление в расширительном бачке. Если давление в баке нормальное, смотрите паспорт, закройте клапан и доведите давление в системе до указанного в паспорте. Откройте систему, проверьте все соединения, возможно требуется подтяжка, стравите воздух с приборов отопления. Проверьте давление в системе, если нужно доведите до нормы. Включайте котёл. Если после этого потребуется частая дозаправка, то в системе есть утечка теплоносителя или подсасывает воздух через неплотные соединения.
     
  12. morrrmon

    morrrmon Новичок

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. Меня Павел зовут. Нуждаюсь в Вашей помощи.
    Система отопления старая (Ленинграда) трубы метал, батареи чугун. Площадь дома ~ 380 кв.м. Отапливается три уровня: подвал: высота: ~ 2 м. Первый этаж: ~ 3 м. Второй этаж: ~ 3 м. система очень запутанная по монтажу труб. Котлы Baxi две штуки модель 1 . 230 in параллельно. Находятся в подвале. горячая вода греется косвенно бойлер Baxi на 200 литров. Давление на левом котле падает с 1. 7 бар на 0. 6 бар за двое суток. давление на правом котле за сутки почти не упало совсем 1.7 бар на 1.6 бар. последний раз система сливалось конец ноября начало декабря 2015 года. котлы Baxi покупались вместе в мае 2015 года. устанавливались одним мастером. левый котел мастер проверял под давлением 3бар на теплую. в течение ночи левый котел оставался под давлением 1.5 бар на холодную. Подтеков не найдено. Но левый котел во время работы имеет еле слышный свист. Мастер говорит что утечка системы Малая и незаметная.
     
  13. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Он прав.Такой небольшой перепад давления,говорит о том,что ваша система,а в частности расширительный бак, исправен и работает вполне адекватно.Вот когда давление воды ,между холодной и горячей будет превышать 0,5 атм,тогда и нужно задумываться.
    Ну а так,попробуйте еще раз пройтись по батареям и спустить воздух через кран Маевского.
    А если у вас и есть утечка через стальную систему,то паниковать не нужно.Такая утечка закиснет,и будет все нормально.Поверьте и потерпите.Потом не забудьте отписаться.

    Проверяйте расширительный бак.
     
    Последнее редактирование: 13.03.2016
  14. morrrmon

    morrrmon Новичок

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вопрос. Может ли быть неисправен сам котел. Второй вопрос Можно ли тестировать систему только котел плюс бойлер на горячую по малому кругу отключив отопление всего дома?
     
  15. morrrmon

    morrrmon Новичок

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Бак исправен, проверял сам мастер.
    Мастер сказал ставьте систему 1.2-1.3 бар в разширителе 0.8 и живи. Но на правом котле этого не происходит же?
     
    Последнее редактирование модератором: 14.03.2016