Падает давление в котле

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Вольдемар, 02.01.2012.

  1. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Верьте мастеру.Проблема не фатальна.
     
  2. morrrmon

    morrrmon Новичок

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вы неправильно меня поняли левый котел на горячую при работе 1.7 бар падает на 0.6 бар за двое суток, правый же котел при такой же работе с 1. 7 бар падает всего на 0. 1 бар на 1.6 бар. Вот в чем разница.
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Свист может быть следствием выхлопа котла из-за какого-то резонанса в дымоходе, свистеть может насос. Если бы вы смогли локализовать место свиста, было бы понятнее...
    Я так понимаю мастер вам сделал каскад. Котлы включаются по очереди или молотят оба сразу всегда?
    Если оба котла включены в каскад, они объединены в систему отопления одновременно (если один из них не пережат кранами). Поэтому падение давления на них должно быть одинаковым, потому как это падение давления во всей системе.
    Но так как у вас модель in, она без циркуляционного насоса, расширительного бака, манометра и предохранительного клапана в контуре. Каким образом вы можете мерить давление на обоих котлах по разному? Мастер установил вам на каждый котёл бак, манометр и группу безопасности? И насос?
     
  4. victor123

    victor123 Новичок

    Регистрация:
    04.02.17
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    пенза
    в котле NAVIEN ACE или ELSO THERM падает давление воды, расширительный бак в норме, имеется дополнительный теплообменник на ГВС, если данный теплообменник прохудился, разве может вода из СО уходить с контур ГВС??? если давление воды на подпитке на порядок больше чем закачивается в котел, разве не должно давление в СО расти из за протока воды через прохудившийся доп. теплообменник из за более высокого давления в контуре ГВС при не разборе горячей воды???
     
  5. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Во-первых, у вас давление в водопроводе какое? А если оно меньше того, что в котле?
    Во-вторых, при разборе ГВС давление в системе ГВС падает. Если место утечки имеет свойство лепесткового клапана (кто ж его знает где там у вас пробоина), то при закрытом ГВС она может перекрываться, а при открытом ГВС может быть переток.
    Ну или теплообменник ни при чём и течёт где-то в другом месте, которое вы пока не определили.
     
  6. victor123

    victor123 Новичок

    Регистрация:
    04.02.17
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    пенза
    давление в водопроводе явно больше чем в котле, не менее 4 ат. точно, остальное пока буду искать, о результатах отпишусь
     