1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Падает давление в отопление

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем santexnik81, 09.08.2009.

  1. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался. Котёл *берета-эксклюзив*. Двухконтурный. Стало падать давление в системе отопления. Видимых течей невидно, не в обвязке, не в трассе отопления, не в радиаторах. Падает конечно не на много ( 01 в неделю),но как то тревожно. Пока отоплением не пользуюсь, хотелось бы решить задачу. Может ли травить трёхходовой, и давление уходит с ГВС ?
     
  2. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    у вас в гвс давление меньше чем в отопление?сколько лет котел отработал?что залито?чем система сделана?какая разводка?какие батареи?
     
  3. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    котёл работает второй год. вся разводка, двухтрубная, кроме тёплых полов сделана ППр. запитано водой. установлены стальные панельные радиаторы. на слив отопления установлен бронзовый шаровый кран. насчёт давления воды ничего сказать не могу, но кажеться что больше чем в отоплении (1.7-1.8 бар).
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    проверьте расширительный бак.
     
  5. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    А вот про раширительный бак поподробней, если можно. Как он может повлиять на падения давления ?
     
  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    легко. перфорированная мембрана будет пропускать воду, спускающий золотник, будет уменьшать давление в воздушной части бака и увеличивать таким образом объём системы, а значит при том же кол-ве теплоносителя, уменьшать давление в системе.
     
  7. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ППр пропускает кислород, а он выводится через автоматический воздушник.
     
  8. ЗО я

    ЗО я Активный участник

    Регистрация:
    29.04.09
    Сообщения:
    177
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Начните поиск причины утечки отделив систему от котла. Если есть краны под котлом, то на холодный котел подпитайте систему отопления около 2-х атмосфер, перекройте краны, попользуйтесь горячей водой 2-3 недели. Если давление будет падать - причину падения давления ищите в котле. Если на холодный котел открыть краны и давление резко упадет, значит за эти 2 недели система отопления немного опустошилась - причина в системе отопления.
     
  9. борис

    борис Гость

    давление воды растет когда используется гвс.как только прекращается использование гвс, давление воэвращается на место, но к утру падает до критического состояния, котел отключается автоматически. Подскажите кто разбирается в причинах неполадок.Котел настенный, двухконтурный, Беретта.
     
  10. борис

    борис Гость

    настенный котелл беретта издает тонкий свист во время работы.Может кто сталкивался с подобной причиной?
     