Падает давление в системе отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Юлий, 08.02.2003.

  1. Юлий

    Юлий Гость

    Система отопления двухкомнатной квартиры.Котел-Immergas_двухконтурный,Падает давление.Трехходовой клапан меняли.Что делать и как проверить?
     
  2. SERJ

    SERJ Гость

    >Скорее всего проблема не в клапоне и тем более не в котле.Для начала какая разводка(металлопластик,медь,углерод,пластик).Такуюже проблему решил успешно.
     
  3. Алан

    Алан Гость

    > Система отопления двухкомнатной квартиры.Котел-Immergas_двухконтурный,Падает давление.Трехходовой клапан меняли.Что делать и как проверить?

    Утечка может быть либо в котле, либо в системе, третьего не дано. В котле нужно проверить:
    1) кран заполнения системы отопления водой - держит или нет (если в водопроводе периодически падает давление воды, то через него будет уходить из системы
    2)давление воздуха в расширительном бачке ( должно быть ок. 0,7 бара на пустом баке)
    3) травит или нет подрывник
    А вообще где утечка - в системе или котле можно проверить так. Выключить и дать остыть котлу и системе. Запитать его килограм до 2-х и перекрыть вентиля на подаче и обратке, т. е. отключить котёл по гидравлике от системы отопления. Выждать какое-то время (час-два-три, может и больше) если давление падает - значит котёл, если не падает - открываем вентиля, упало давление - значит система. Это способ сработает, если сами вентиля держат.
    Удачи!
     