1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Падает давление в системе - с 1,5 за час два до 1,1-1,0 атмосфер

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Артемов, 02.10.2016.

  1. Артемов

    Артемов Новичок

    Регистрация:
    02.10.16
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Буча
    Помогите ,заполнил систему водой ,а давление падает уже неделю,течи негде нет, падает примерно так с 1,5 за час два до 1,1-1,0 атмосфер,
     
    Последнее редактирование модератором: 03.10.2016
  2. Артемов

    Артемов Новичок

    Регистрация:
    02.10.16
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Буча
    Мне кто то поможет в вопросе,про консультирует???
     
  3. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    система какая,котёл?
     
  4. bujhm1970

    bujhm1970 Участник

    Регистрация:
    15.11.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область.
    Здравствуйте!!! Установлен котел настенный двухконтурный ДЭУ DGB 130 MSC. Была проблема с падением давления. Вроде решил путем подкачки расширителя. Пока держит. Вопрос куда делся воздух? Бак не поврежден. Вода из контура воздуха не пошла. И еще подскажите пожалуйста какие нужны фильтра в систему отопления, где их поставить? У меня стоит обыкновенный фильтр на подаче воды в дом. И все. Дополнительный расширитель поставлю летом. Если дотяну. Вода хреновенькая жесткая, и бывает после отключения ржавая смотреть страшно. Котел работает третий год. Вроде нормальный аппарат. Была проблема с платой, после грозы какая то релюха навернулась. Мужики на работе починили. Еще, нужно ли заземление, у меня нет. И стабилизатор??? Сервис к сожалению никакой. После их визита сам проверял насос на целостность. А 500 рублей берут исправно. Они почему то решили что насос навернулся. После грозы. А так неплохой котел!!! Заранее благодарен!!! ИГОРЬ.
     
  5. bujhm1970

    bujhm1970 Участник

    Регистрация:
    15.11.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область.
    Да, забыл. Система полипропиленовая, радиаторы аллюминий. Ленинградка.
     
  6. bujhm1970

    bujhm1970 Участник

    Регистрация:
    15.11.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область.
    проверь наличие воздуха в расширительном бачке. но тоже сморя какой котел. у меня расширитель встроенный.
     
  7. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    ???откуда???
    что за контур воздуха.
     
  8. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    при чём здесь "воздух" если давление падает.
     
  9. bujhm1970

    bujhm1970 Участник

    Регистрация:
    15.11.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область.
    Расширительный бак состоит из двух камер между собой не сообщающихся. Одна камера связана с системой отопления, там вода, а вторая замкнутая воздушная. И в нее подкачивается воздух простым насосом, я качал автомобильным. При нагреве воды давление повышается, давит на мембрану разделяющую расширительный бачок, а при остывании давление уменьшается и мембрана давит на воду в системе. Таким образом поддерживается стабильное давление в системе.
     
  10. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    спасибо конечно за повторный курс обучения,но надо мерить давление в мембранном баке,а не наличие там воздуха.
     
  11. bujhm1970

    bujhm1970 Участник

    Регистрация:
    15.11.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область.
    Да. Да. Извините я просто не так выразился.
     
  12. bujhm1970

    bujhm1970 Участник

    Регистрация:
    15.11.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область.
    Принцип работы гидроаккумулятора. По роду работы частенько сталкиваюсь с этим.
     
  13. bujhm1970

    bujhm1970 Участник

    Регистрация:
    15.11.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область.
    Извините, еще вопрос. Сейчас давление стабилизировалось. Где то через пару часов котел все равно вырубился, но уже не по давлению. Ошибку не пишет, а мигает светодиод на пульте зеленым. Перезапустил с пульта. Все нормально стало. Весь день слежу за котлом, без проблем. Как думаете? Глюк? Или настроить пламя надо?
     
  14. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    думаю глюк.
    если умеете,то можно и настроить max-min хуже не будет.
     
  15. bujhm1970

    bujhm1970 Участник

    Регистрация:
    15.11.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область.
    пока не умею. но на форуме есть по моему в предыдущих сообщениях. а вам спасибо.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом