Падение давления в системе отопления (каждый день на на 0,5 атм)

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Мила, 12.10.2012.

  1. Мила

    Мила Гость

    Каждый день падает давление в системе отопления на 0,5 атм.Стоит расширительный бак на 24 литра.трубы пластиковые примерно 46 м, радиаторы биметаллические 10шт. примерно по 7 секций .Котел двухконтурный напольный Nawien 11 квт.Вроде нигде не течет. Последняя версия представителя обслуживающей организации, что несмотря на наличие давления в расширительном баке, он все же не работает. Может такое быть? Кстати воды в баке нет.
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Эту версию нужно первой проверять и это необходимо не высказывать, а проверять вашим сервисменам. Просто и тупо - приезжать и проверять. То, что они не чешутся это понятно, сейчас сезон и работы больше, чем можно себе представить. Но прочитайте в договоре за сколько они должны устранить проблему, если они взяли источник этой проблемы на сервисное обслуживание.
    А если расширительный бак стоит отдельно и к их сервису отношения не имеет, значит вам нужно найти людей, которые поправят вам проблему с баком или же заменят на новый.
    Кстати, проблема ещё может быть в банальной протечке где-то в вашей системе.
     
  3. Мила

    Мила Гость

    А все-таки может бачок не работать при наличии в нем давления?
    Еще:когда сервисмен приходил, он резко открыл подпитывающий кран. При этом резко подскочило давление. Я сначала не обратила внимания. Когда же обратила, то обнаружила, что если раньше, когда я подпитывала систему, я открывала кран очень осторожно и давление быстро росло( при сливе было тоже самое- быстро падало), теперь же, если я сливаю, то приходится сливать много, чтобы давление начало падать, то же самое при подпитке, приходится много добавлять- чтобы начало расти. Раньше при остывании - давление падоло, когда котел включался и начинал нагревать -росло. Теперь же, как выставили 1,5 атм. так он и стоит, невзирая нагревает котел или охлаждается. Правда и падать давление вроде пока перестало.В бачке налие воды так и не наблюдается. Что же произошло?
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Это всё какие-то домыслы на уровне ваших ощущений. Есть 2 наиболее распространённые причины снижения давления:
    1. Утечки
    2. Расширительный бак.
    Бывает ещё что алюминиевые радиаторы являются причиной постоянного добавления воды (из-за окисления внутри и образования водорода и вывода его автоматическим воздухоотводчиком), но у вас биметалл и таких проблем не должно быть. Бывает ещё подпитываете вы систему не просто водой, а водой с воздухом, который потом также отводится воздухоотводчиком и давление опять падает. Тут нужно разбираться на месте. Алгоритм проверки примерно такой:
    1. Проверить давление в расширительном баке
    2. Проверить систему на утечки (на холодной системе)
    3. Смотреть подпитку и прочие возможные варианты.
     
  5. Мила

    Мила Гость

    Так я же пишу, что давление перестало падать и стоит на одной отметки независимо остывает система или нагревается. И это не ощущение, а реальноя костатация фактов.
     
  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    значит ищите утечки.
     
  7. Мила

    Мила Гость

    так давление стоит не на нуле, а на 1,8атм. и не падает. Все равно утечки?
     
  8. Александр

    Александр Гость

    Такой вариант - давление в баке есть, при нагреве теплоносителя срабатывает предохранительный клапан,сбрасывает давление - нужно посмотреть соединение системы с расш.баком,может забито отверстие?
     
  9. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    если по паспорту положено 1,8 атм, значит у вас всё в порядке, раз не падает. Вызовите вашего сервисмена, пусть осмотрит всё. Я к сожалению уезжаю до нового года, поэтому не смогу комментировать. Но у нас на форуме есть ещё другие люди, которые вам всё расскажут. Главное попонятнее опишите проблему. А то у вас то падает на полатмосферы в сутки, то 1,8 и не падает.
     
  10. Людмила

    Людмила Гость

    перестало падать с тех пор как сервисмен крутанул подпитывающий кран. Я же писала
     
  11. Людмила

    Людмила Гость

    клапан не срабатывает, но теперь давление потихоньку растет. Примерно 0,2атм. в сутки
     
  12. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    расширительный бак.
     
  13. ArtMot

    ArtMot Гость

    если потихоньку и постоянно - возможно "недержит" (протечка через кран подпитки) кран подпитки.
     
  14. Мила

    Мила Гость

    Раньше, когда котел нагревался или остывал,стрелка на манометре соответственно поднималась или опускалась. теперь, нагревается котел или остывает она стоит на месте, а чтобы она начала двигаться надо слить или добавить литра три. Раньше чуть приоткроешь подпитывающий кран и стрелка сразу скачет, а теперь , чтобы она среагировала надо много добавлять или сливать. А как должно быть?
     
  15. Александр

    Александр Гость

    1.Заменить манометр.
    2.Довести давление в расшир. баке насосом до 1,5 - 1,7.
     