Падение давления viessmann vitopend 100

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Павел, 23.02.2010.

  1. Павел

    Павел Гость

    Подскажите,буду признателен специалистам.Имею-двухконтурный настенный котёл VIESSMANN VITOPEND 100,водоснабжение центральное,4 этаж.Работает
    второй год.Установкой доволен.Но сейчас начинает меня напрегать ситуа-
    ция,которую не понимаю(может это нормально,но мне кажется,что так не должно быть)Вопрос.Почему,по какой причине происходит падение давления
    по манометру в системе отопления после переключения в режим ГВС(течи
    нигде нет)Если пользоваться душем,то через минут 15-20 давление упадёт
    до 0.Режим ГВС закрыть,автоматически срабатывает контур отопления и давление быстренько поднимается до заданного значения 2бар.И так повто
    ряется постоянно,как только переключишься на ГВС и обратно.Дайте пожалуйста рекомендации,спасибо.
     
  2. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Расширительный бак проверь.система остыла-давление упало.
     
  3. Глобус

    Глобус Гость

    Диагноз Алексея правильный 100%,для устранения причины отсоединяем бак от системы и закачиваем воздух до указаных на нём пределов.
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    и зачем это делать? в смысле от системы отключать? и как это сделать, если бак внутри котла? Разобрать Витопенд на запчасти?
     
  5. Андрей 551

    Андрей 551 Активный участник

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Не надо ничего снимать. Надо сбросить давление воды в системе отопления и накачать экспанзомат. Воздух из него весь вышел за 2 года эксплуатации.
     
    radkovichivan нравится это.
  6. Глобус

    Глобус Гость

    Отключать от системы нужно для того , чтобы при закачке воздуха получить точные даные прибора ,в противном случае даже при сброшеном в системе давлении на 0 ,получим погрешность.А вынимать из котла ни чего не нужно, а просто снять корпус и отсоединить трубку подходящую к баку.
     
  7. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    памятка для пользователей расширительными баками. img_208529.jpg
     
  8. МастерСэм

    МастерСэм Гость

    Все тут довольно просто, прохудился теплообменник по ГВС, поэтому при включении ГВС идет отбор воды из системы отопления. необходимо менять теплообменик
    ГВС лучше не пользоваться, можете вообще остаться без отоплния на котле нужно отключить вход ХВ в хотел
     
  9. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Если сравнить какое давление в ГВС и в отоплении, можно представить куда будет двигаться давление в месте течи. В отопительном контуре 1,0-2,0 атм, в водопроводе около 4 (±на особенности системы), ведь подпитка отопления как правило идёт из водопровода, то есть в водопроводе больше по любому. Поэтому при течи в теплообменнике давление в системе отопления повышалось бы постоянно, пока не выравнялось бы с водопроводным ибо вторичный теплообменник не имеет герметичного перекрытия со стороны водопровода и со стороны отопления. Отопительный контур отсекается лишь трёхходовым, а водопроводный лишь кранами раздачи горячей воды. Поэтому такой диагноз практически не возможен.
     
  10. МастерСэм

    МастерСэм Гость

    Вторичный т/обменник состоит из 2-х частей по одной идет вода ХВС для нагрева по другой вода системы отопления.
    Когда вода из водопровода или скважины 4 атм, что не часто бывает и не желательно, то видно что давление в системе отопления подымается можно определить по манометру.
    Чаще бывает вода из водопровода где-то 1,5-2 атм. а то и ниже.
    когда включаете ГВС на выключеном котле видно как стрелка дернется, если подпитки меньше то будет видно по манометру падение давления или наоборот повышения, при маленькой дырочке это происходит при нагреве. Я таких котлов разных марок кучув отремонтировал, а у битермических теплообменников это вообще через 2-4 года происходит. если вовремя не промывать
    Все это из-за качества воды
     
  11. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Имелось ввиду, если в теплообменнике есть течь между контурами ГВС и отоплением, то через патрубок соединяющий вторичный теплообменник и отопительную обратку, (на рисунке указан красной стрелкой), давление будет постоянно перетекать из водопровода в отопительный контур и будет выравниваться. Поэтому и не будет скачков давления. А при включения ГВС манометр дёргается лишь потому, как разность созданных насосом давлений идёт по малому кругу и более явно влияет на напор в этот момент.
    это вообще просто насос включился в этот момент. img_208566.jpg
     
  12. Сергей

    Сергей Гость

    Падение давления происходит из-за того, что у вас не плотно закрыт кран подпитки контора отопления, возможно он заклинил, или попал какой-то мусор.
    Обясняю как это выглядит:Подпитка контора отопления происходит через контор горячей воды, когда у вас кран с горячей водой закрыт, то подпитка проходя по подаче холодной воды в горячию поподает в контор отопления и набирает то давление, которое находиться у вас в водопроводе (2-3 атмосфер), затем когда вы включаете гор. воду то давление с контора отопл. уходит.
    Проверить это можно так, закрыть кран подачи холодной воды в котел, открыть горячую воду, после того как довление в конторе отопления упадет, закрыть горячую воду и понаблюдать будет ли подниматься давление, по всей вероятности этого не произойдет.
    Вам нужно закрыть кран подпитки, а расширитель тут не причем!
     
  13. МастерСэм

    МастерСэм Гость

    Падение давление при разборе ГВС, да бывает, из-за того, что не плотно закрыт кран подпитки, раз у меня было на новом котле не держал кран подпитки, а давление с трассы было 4бр, так вырвало трубку байпаса, но на котлах которые 2-3 года в работе, в основном из-за того, что прохудился вторичный т/обменник из-за плохого качества воды.
     
  14. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Читаем описание проблемы:
    "Если пользоваться душем,то через минут 15-20 давление упадёт
    до 0"
    У вас в водопроводе 2-3 атм.Но вода в кран с горячей водой идет из контура отопления через подпиточный клапан, раз там давление падает до 0?
     
  15. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как оно может упасть до 0?
     