    Почему в качестве паробарьера не применяется рубероид?
    Сергей.
     
  2. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Уважаемый Сергей !

    Если хочется в любой структуре конструкции применить нормальный пароизоляционный слой, необходимо, чтобы у него (после ее монтажи) было эквивалентное диффузионное сопротивление мю больше чем 100.000, в случае эквавалентная диффузионная толщина Сд больше чем 30м. Если есть потребность применить хороший пароизоляционный слой (напр. у басейна, сауны, аквапарка, цеха с большой влажностью, и т.п.), необходимо, что бы у него было эквивалентное диффузионное сопротивление мю больше чем 800.000, в случае эквавалентная диффузионная толщина Сд больше чем 100м. Поэтому применяются пароизоляционные материалы из полиэтилена или в комбинации полиэтилен+алюминиюм, которые достигают эти характеристики.
    Руберойд имеет эквивалентное диффузионное сопротивление мю меньше чем 49.000, т.е. меньше чем 50% требуемой характеристики и поэтому для применении в качестве паробарьера не годится.

    С уважением

    ЯН РЫПЛ