Перепад давления на итп

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Екатерина, 21.01.2013.

  1. Екатерина

    Екатерина Гость

    Добрый день!

    Подскажите, пожалуйста, нормативный документ, регламентирующий необходимый перепад давления для функционирования оборудования ИТП (ЦО+ГВС).
    У нас проблемы. ИТП не тянет
     
  2. ArtMot

    ArtMot Гость

    извините - что не тянет ИТП?
    нормативного перепада - нет. Есть проект , выполненный на основании ТУ, в котором как раз этот самый перепад и указан, и подобраны регулирующие устройства для обеспечения расчетных нагрузок на ГВС и отопление.
    Поднимите проект - и сравните с тем что творится на самом деле.
     
  3. Екатерина

    Екатерина Гость

    спасибо. как раз в поисках проекта.
     
  4. sans

    sans Активный участник

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    394
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    Не тянет что: давление, температуру, прокачку?
    Какой сейчас перепад на вводе? Какая шайба/конус? Какая нагрузка?
    Диаметр шайбы/конуса и давление в подаче/обратке указывается не в проекте, а в ТУ на подключение. Каждые 5 лет их должны пересчитывать.
    ГВС открытый/закрытый? Если закрытый - на теплообменнике должна быть шайба. Причем летом одна, а зимой другая. Возможно ГВС вам сажает отопление.
    Наладку системе отопления вообще хоть когда-нибудь делали? 99% жалоб на нехватку перепада сводятся к не налаженной системе отопления.
     
  5. Екатерина

    Екатерина Гость

    благодарю вас sans за отзыв.

    Дело в том, что не удается запустить ИТП из-за перепада давления теплоносителя 0,5атм. шайбы нет, так как предусмотрена регулировка автоматическим клапаном с электроприводом. с ним все в норме. ГВС не сажает, потому, как теплообменник еще не запускали.

    возможно ИТП в соседних домах является причиной. пока разбираемся.
    еще раз спасибо)
     
  6. ArtMot

    ArtMot Гость

    0.5 ати - маловато для ИТП. Если прикинуть что на систему отопления останется 2 метра. то на клапане (и это без учета сопротивлений обвязки, фильтра... и т.д., теплосчетчика (если установлен)) - совсем мало остаётся. Нужно таки найти проект - там и ту с указанием перепада и подобраное оборудование под этот перепад.
    .
    У нас случай был - закупили у нас оборудование на ИТП (регулятор расхода, регулятор перепада давления. электро привод. датчики температур ну и электронный регулятор)... смонтировали - прибегают - НЕ РАБОТАЕТ!!! ВООБЩЕ!!! - и такое чуть ли не обратно сдавать оборудование. Заставили мы их проект принести - те приносят - а в проекте техусловия, в которых указан перепад давления в месте врезки - аж 2 метра водяного столба....
    куда смотрел проектировщик, и смотрел ли, как он подбирал клапана??? ни кто не знает. Все естественно сняли и сложили на обьекте в коробки. вместо клапанов поставили катушки - и так по прямой схеме уже вторую зиму живут...
    .
    ПРОЕКТ ИЩИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
     