1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Пиролизные котлы - кто имел опыт использования?

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Александр Д., 04.11.2009.

  1. Уважаемые Господа! Кто имел опыт пользования пиролизными твердотопливными котлами? Пожалуйста, поделитесь опытом...
     
  2. AIM

    AIM Гость

    Видел на выставке, по логике - должно работать, но при этом возможны проблемы при пуске, пока система не разогрелась, возможна неустойчивая работа.
     
  3. Павел Ч.

    Павел Ч. Гость

    Очень важное требование - влажность дров до 20%. иначе котел испортится, да и процесса пиролиза не будет.
     
  4. tolnok

    tolnok Новичок

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для котла подходят
    так что вопрос с влажностью дров остается открытым, может и нет таких жестких требований...
     
  5. владимир

    владимир Гость

    Установил польский пиролизный котел ORLAN super 18 квт.
    "Повелся" на агрессивную рекламу диллера в частности ...горение без закладки 8-12 часов... Тщательно выполнил все условия пуска и эксплуатации
    в т. ч. обеспечил требуемую влажность дров (имею возможность использовать любой вид дров от граба до осины, а также любую хвою - все с влажностью от 5 до 30%. И что же???
    Результат - максимальный период между закладками 4-5 часов, расход дров превышает втрое анонсируемое (1 кбм на 1 квт в год), деготь прет из всех щелей, а его запах - тупо задушил!!!
    Гей, котельщики!!!! В чем дело???
    С ув., Владимир
     
  6. blago

    blago Новичок

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    111
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Республика Татарстан
    Большинство пиролизных котлов зарубежного и отечественного производства имеют основной недостаток - образование дёгтя из-за недостаточной температуры в камере сгорания. Температура в камере сгорания топлива (дров и прочее) должна быть не менее 650-700 градусов Цельсия. Температура в топливных камерах должна быть не менее 400 градусов. Только при этих температурах нет отложения дёгтя на стенках топливных камер и будет осуществляться полное сгорание и воспламенение спиртов, газов фенольной группы, куда входят смолистые вещества, дёготь.
    В этой связи топливные камеры необходимо устанавливать как можно ближе к камере сгорания. Горение осуществлять на максимальной мощности. А теплоту сгорания при максимальном горении регулировать. меняя площадь(участок) колосниковой решётки, где осуществляется сгорание пиролизных газов. К сожалению в выпускаемых в настоящее время пиролизных котлах нельзя осуществлять подобные процедуры из-за несовершенства конструкции котлов. Я выставляю на ваше обозрение своё пиролизный котёл Blago, который прошёл успешно испытания и прекрасно показал себя. Кто желает может изготиовить данный пиролизный котёл по моим чертежам.
     
    AvangardTeplo нравится это.
  7. Николай

    Николай Гость

    Никаких недостатков у пиролизных котлов нету (я говорю об Атмосе в частности.) Есть проблемы с брендами - это да. Я директор компании по продаже систем отопления, мы занимаемся только пиролизными твердотопливными котлами, вернее правильным их подключением. Никакого дегтя из всех щелей при правильном подключении нету и не должно быть. Что согласно влажности, иногда даже необходимо бросить влажное или моченное в воде полено для того, чтобы котел работал как надо. Согласно запаха и дегтя посмотрите видео и вы увидите, что при правильном использовании и подключении котла нет ни дегтя, ни дыма, ни запаха, ни сажи, ни пепла.
     
  8. Виктор_Пр

    Виктор_Пр Новичок

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Установили 2 года назад котел ziehbart 30 киловатт. Долго выбирал, но остановился на этом, потому что отзывы неплохие и производство в соседней области. В процессе эксплуатации как таковых проблем не было. Конечно же котел нуждается в постоянном уходе (чистка теплообменника), но оно того стоит. Экономия по сравнению с газом очень существенная. А теперь, еще обещают газ поднять в цене, поэтому совсем не жалею что, раньше потратился и купит твердотопливный котел.
     
  9. Плюмбум

    Плюмбум Участник

    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Что-то не слышал про такие и отзывы по ним не ищутся в яндексе, одна только такая реклама. Какую площадь отапливает котел ?
     
  10. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Ну так товарищ и пытается нам тут рекламировать!
     
  11. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Поставили несколько штук Атмосов и Буржуев-К. Все котлы завязаны на ТА. Работают на т-ре 90гр. Все регулирование за ТА. Ни каких проблем ни с сажей, ни с копотью, ни с дымом. Деготь образовывался только на стадии разогрева котла. Заказчики довольны, как сытые питоны. Если ТТ котел пытаться использовать, как газовый, т.е гонять его на температурах 40-60гр, то его обязательно зальет дегтем, это проверено. Дымоход обязательно должен быть утеплен и не будет дегтя из дымохода.
    Короче для каждого оборудования свои условия эксплуатации.
    А вот по влажности дров... Буржуй в этом плане по проще. Атмос более требователен к дровам, хотя не скажу, что прям ца-ца какая-то. И со снегом дрова закидывали... Ну по хужее работает какое то время, а потом ни чего, досушиваются дрова уже в котле.
     
    AvangardTeplo и admin нравится это.
  12. AvangardTeplo

    AvangardTeplo Активный участник

    Регистрация:
    28.04.14
    Сообщения:
    67
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Москва, Уржумская 4с2
    Про 20% влажности - это во многом и требования экологичности, традиционно высокие для Европы. Пиролизный котел, как и машина, больше всего коптит воздух пока прогревается ) Вот это время и требуется сократить, а дрова неизбежно просыхают в котле рано или поздно.
     
  13. blago

    blago Новичок

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    111
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Республика Татарстан
    По влажности неприхотливы двухбункерные пиролизные котлы. на них можно сжигать свежеспиленные дрова, обрезки. в цеху ведь не разрешают складировать дрова для сушки.
    kotel_so_vstroennym_teploobmennikom-2 (1) (1).jpg
     
  14. strokachv

    strokachv Новичок

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Поставил пиролизный котел. На котле поставил 50 градусов ,в доме 25 градусов. Но для того чтобы не было конденсата в котле надо что бы было минимум 60гр на входе в котел ,но тогда в доме получится парилка. Что делать?
     
  15. AvangardTeplo

    AvangardTeplo Активный участник

    Регистрация:
    28.04.14
    Сообщения:
    67
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Москва, Уржумская 4с2
    Буферная емкость (теплоаккумулятор) подходящего объема, как a-x-e-l-1 и советовал.
     