Плавится клавишный переключатель

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Karma, 13.09.2016.

  1. Karma

    Karma Новичок

    Регистрация:
    13.09.16
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Poykovo
    Доброго времени суток. Месяцев пять назад купил проточный водонагреватель термекс на 7 кВт (по 3,5). Через два месяца отказала в работе одна из клавиш. Расплавился под центральным контактом. Менял переключатели уже раз 5 - работают максимум 2 недели. И всегда плавится в одном и том же месте. Характеристика родного переключателя - 16А 250VAC; 20A 125VAC, у не родных вместо 16А - 15А. Как исправить ситуацию?
     
  2. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    У вас гарантийный случай. Так что в магазин по обмену или в ремонт.

    3500 Вт/220=15.9 ампер
    Для обычного выключателя это 100% нагрузка, на которой он долго не проработает. И такие переключатели коммутируют мощность до 2 кВт.
    выключатель.jpg

    Перегрев идет в месте контакта наконечника с проводом.
    гильзы.jpg
    Попробуйте сжать гильзу плоскогубцами и после этого подключить выключатель. Контакт будет более лучший.

    Идеальный вариант - припаять провод к контактам выключателя. Сопротивление контакта будет минимальным. Но это ювелирная работа.

    Еще вариант - исключить выключатель из схемы, а включение производить автоматом.
     
  3. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Как правило - в месте контакта клеммы с ножом (штырем) переключателя.
    Если клемма испытала перегрев, то уже не пружинит. Поджимать ее нет смысла, только менять.
     
  4. Karma

    Karma Новичок

    Регистрация:
    13.09.16
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Poykovo
    Спасибо большое за советы! Как временное решение, можно ли отключить без вреда от одной клавиши все три клеммы (клавиша которая подплавилась), а вторую оставить функционирующей? И если можно, то нужно ли изолировать клеммы?
     
  5. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Нужно видеть схему, но скорее всего - да. В любом случае, отключение этих проводов не приведет к аварии.
    Однозначно - да!
     
  6. MoooN75

    MoooN75 Участник

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    91
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Москва
    ну вернут деньги, скорее всего и не сразу, человек будет сидеть без горячей воды. вы правильно сказали, отдельный автомат и забыть, в коробочку поставить рядом и всё
     