1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Пленочный пол - устанавливаю температуру 30, нагревает максимум до 20...

Тема в разделе "Электрические теплые полы", создана пользователем Светлана, 14.01.2014.

  1. Светлана

    Светлана Гость

    смонтировали теплый пол,регулятор фирмы теплолюкс
    проблемы:устанавливаю температуру на датчике 30,
    нагревает максимум на 20-вопрос, что такие потери?
    иногда пол отключается без видимой причины,т.е. не греет вообще,
    потом опять включается.Помогите в чем может быть дело?
     
  2. _zhuns

    _zhuns Активный участник

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    303
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Кривой Рог
    Полагаю, что заочно ответить на такой вопрос невозможно. Возможно множество причин. Самая простая - где-то плохой контакт. Если вы самостоятельно выполнили работу, имеете знания в электротехнике и соответствующие приборы (измерить напряжение, сопротивление), то должны понимать, что и как происходит в схеме и как найти неисправность. В противном случае, пригласите человека, который сможет разобраться.
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    во первых, электрический тёплый пол не предназначен для полноценного нагрева помещения. Только для повышения комфорта, что бы там ни писали производители.
    во-вторых, возможно что датчик температуры вы разместили слишком близко к нагревательной поверхности. Оттого и такие проблемы.
     
  4. KST Rostok

    KST Rostok Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    59
    Лайки:
    8
    Адрес:
    Челябинск
    Почему это электрический теплый пол не предназначен для полноценного нагрева?
     
  5. KST Rostok

    KST Rostok Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    59
    Лайки:
    8
    Адрес:
    Челябинск
    Какой именно терморегулятор Вы используете? В цифровом терморегуляторе серии ТР или РТ есть точная подстройка, нужно её произвести. И каким образом вы определяете, что пол греется именно до 20 градусов?
     
  6. Ealing

    Ealing Участник

    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    95
    Лайки:
    20
    А Вам знакомо понятие теплотехнический расчёт помещения? Или Вы пользуетесь другой методикой?
     
  7. KST Rostok

    KST Rostok Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    59
    Лайки:
    8
    Адрес:
    Челябинск
    Знакомо, даже не как понятие, а скорее как явление)) а к чему Вы это спрашиваете?)
     
  8. Ealing

    Ealing Участник

    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    95
    Лайки:
    20
    Я посмотрел рекомендации продавцов плёночных ТП ( ваш не смотрел ), смешно как-то.
     
  9. KST Rostok

    KST Rostok Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    59
    Лайки:
    8
    Адрес:
    Челябинск
    Нет, пленку в качестве основного отопления - это, конечно, бред. А вот кабельный теплый пол, почему бы и нет?
     
  10. Ealing

    Ealing Участник

    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    95
    Лайки:
    20
    Комфортной считается Т* = 22* для пола. Я ходил по плиточному полу с кабельным обогревом при максимально установленной температуре - ступни жжёт, стоять нельзя. При этом на кухне не очень тепло.
     
  11. KST Rostok

    KST Rostok Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    59
    Лайки:
    8
    Адрес:
    Челябинск
    То что вы описываете, не несет в себе никакой смысловой нагрузки в отношении применимости электрического теплого пола в качестве основной системы отопления. Максимально установленная температура для большинства регуляторов - 40 градусов. Это всего на 4 больше, чем температура тела человека, согласен, может быть не комфортно, но чтобы жгло, сомневаюсь. И потом, многое зависит от теплоизоляции помещения в целом, и пола в частности. Что значит "не очень тепло"? При открытых окнах, будет холодно. При отсутствии теплоизоляции в помещении, каким бы ни был обогрев, он будет неэффективен. При обогреве помещения теплым полом происходит естественная конвекция воздуха, примерно таким образом: теплый-пол.jpg
     
  12. Ealing

    Ealing Участник

    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    95
    Лайки:
    20
    С этим согласен
     
  13. KST Rostok

    KST Rostok Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    59
    Лайки:
    8
    Адрес:
    Челябинск
    Остроумно! Но не по делу))
     
  14. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Особенно по делу картинка вверху. Тёплый воздух так медленно поднимается вверх, что внизу 24, а вверху 20. Эта картинка обычная реклама. Такое возможно, если в квартире нет потолка
    А на левой картинке вообще круть!!! Аж 8 градусов разница. Я такое встречал только зимой, в глухой тайге в охотничьей избушке - землянке с крошечной железной печкой.
     
  15. KST Rostok

    KST Rostok Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    59
    Лайки:
    8
    Адрес:
    Челябинск
    На картинке показана схема движения потов теплого воздуха. Температурные режимы могут быть индивидуальными для каждого помещения.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела