Плита на кухне потребляет 11кВт, какой автомат ставить ?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем indiglo, 30.12.2003.

  1. indiglo

    indiglo Гость

    Вопрос 1. На кухню для плиты купил провод 3х6 кв медь, плита потребляет 11 квт на макс мощности, какой автомат ставить? Я склоняюсь к мысли что 32 А, а на рынке, где провод покупал грят ставь 40А.
    Вопрос 2. Как из 220в 380в получается? Если есть со схемкой пожалуйста. Купил книгу, вся инфа там есть, а вот этого нет.
    Зы. А вообще народ, покупайте книжки. Я вот, к примеру, месяц в инете инфу по крупицам собирал, а в книжный забежал случайно, а там все то же самое в одном месте и за 30 руб. Ей богу, обидно, столько времени и трафика потратил. Еще раз всех с наступающим Новым годом!!!
     
  2. Андрей

    Андрей Гость

    Если напряжение электроплиты 380В, для нагрузки в 11кВт достаточно и автомата на 25А.
    Но если взять во внимание что у Вас кабель на 3 жилы, речь идет о напряжении 220В. При нагрузке в 11кВт, рабочий ток будет около 50А! Да и сечение для 3х6мм при таком токе не пройдет. Тут надо прокладывать 3х10мм или эксплуатировать печь не на полную мощность.
    А вообще, сети должны быть рассчитаны на такие нагрузки, а то так и до пониженного напряжения дайти недалеко.
    380В из 220В ОБЫЧНО не получается! Скорее речь идет о возможности подключения электрооборудования, расчитанного на 380В к напряжению 220В.
    Или же речь идет о каких-то частотных преобразователях.
    Далеко не все есть в магазинах и уж тем более за 30руб! :smile3:
     