    Здравствуйте, господа специалисты. Помогите пожалуйста решить задачу и выйти из сложившейся ситуации сухим.
    Между опорами расстояние 6 м. Т. е. 6 м. воздуха под перекрытием, а опирание - по 40 см. с каждой стороны. На опоры предполагается положить плиты перекрытия (пустотки), на плиты установится сруб примерно 6х6м. Оказалось так, что одна стена сруба "ляжет" полноценно на опору, а сопредельная сторона сантиметров на двадцать внутрь от края опоры. Коробка весит около 8 т. плюс крыша плюс отделка, мебель и пр... Вопрос: выдержит ли плита данную нагрузку, или предпринять какие либо меры?
     
  2. Сим

    Сим Участник

    Регистрация:
    27.05.14
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    o____________o
    п п
    о - венцы сруба, черта - плита, п - бетонные опоры. Пояснение к предыдущему сообщению... Прошу прощения, второе "п" после "вброса" текста смещается вплотную к первому, а должно находиться под правым "о", только чуть правее...
     
    Последнее редактирование: 27.05.2014
  3. ЕвгенийG

    ЕвгенийG Форумчанин

    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    525
    Лайки:
    16
    Адрес:
    Москва
    Сдвинуть вправо... на 10 см!
     
  4. mse

    mse Активный участник

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    75
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Краснодарский край
    Как написал товарищ выше, сдвинуть на 10см. Плюс, забить отверстия в пустотках бетоном вглубь, чтобы сруб опирался на "монолит". Почему-то все это забывают делать.
     
  5. Сим

    Сим Участник

    Регистрация:
    27.05.14
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Сдвинуть вправо весь сруб? А если подпереть доп опорами, трёх на 6-ти м. достаточно?
     
  6. Сергей Бурый

    Сергей Бурый Активный участник

    Регистрация:
    08.05.14
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    6
    Круглопустотная плита перекрытия выдерживает от 800 до 1200 кг/м2, на плите допустимая нагрузка должна быть указана. Но, в вашем случае нагрузка не равномерно распределенная, а сосредоточенная, поэтому, лучше бы определить какая нагрузка будет на 1 пм сруба, и после этого, уже определять выдержит плита, или нет. Я бы в месте опоры сруба, под плитой установил бы поперек двутавровую балку №20, причем, опирал бы ее не только по краям. В средней части приварил бы к балке небольшую опору, которая опиралась бы стену.
     
Похожие темы
  1. Ирина
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    3 344
  2. Pavel_MO
    Ответов:
    92
    Просмотров:
    60 638
  3. igor 555
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    3 405
  4. trudogolik
    Ответов:
    18
    Просмотров:
    5 332
  5. volka1977
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    970
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Перекрытия