1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Продолжаем путь мучителей робо-пылесосов.
    В нашем новом обзоре корейский робот-пылесос iCLEBO Omega.
    Посмотрим на что он способен в нашей новой статье!
    Скрыть объявление
  3. С самых ранних лет нам прививают осторожное отношение ко всему, что связано с электричеством и сетями. Опытный мастер всегда обратит внимание заказчиков на состояние проводки, а если специалист не обладает достаточным количеством знаний, то ситуацию срочно нужно брать в свои руки. Именно для такого случая мы подготовили для Вас новую статью!
    Скрыть объявление
  4. Кто о чем, а мы все беспокоимся о чистоте полов. В связи с чем наша команда «мучителей бытовых роботов» взяла на испытания ничего не подозревающего робота-полотера Everybot RS500. Подробности читайте в нашей новой статье!
    Скрыть объявление
  5. Для одних слово «ипотека» звучит как приговор, а для других — как шанс обрести свою жилплощадь. О том, как избежать многих подводных камней в таком важном шаге, как покупка недвижимости в ипотеку, читайте в нашей новой статье >>
    Скрыть объявление
Скрыть объявление

Куда обратиться, если сломалась бытовая техника?
Участвуйте в обсуждении>>

Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Почему гаснут лампы? Подключены параллельно двигателю

Тема в разделе "Светотехника", создана пользователем Сергей, 29.03.2006.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Парралельно двигателю 7,5 кВт на две фазы (по две лампы на каждую фазу) подключены ртутные лампы по 400 вт.И если при включенных лампах включаем двигатель, то лампы гаснут (но не всегда) и невключаются, пока не остынут. Отчего бы это? Поможет ли включение ламп через стабилизатор напряжения?
     
  2. Иваныч

    Иваныч Гость

    Поскольку для включения ртутных ламп используется ПРА ( пуско-регулирующий аппарат) он естесственно, отключает лампу при просадке напряжения. Стабилизатор напряжения, конечно поможет...

    Типа Штиль что-нибудь.
    А может просто тип ламп поменять?
     
    Последнее редактирование модератором: 31.03.2016
  3. Вячеслав

    Вячеслав Гость

    Не будет успевать реагировать.
    Варианта-2.
    1.-Увеличить сечение провода на лампы,до двигателя при условии ,что ввод не менее 6 кв.мм.
    2-Установить паралелно, с каждой лампой ,конденсатор.Как можно ближе к лампе.Ёмкостью неменее 150-200мкф.400вольт.
     
    Последнее редактирование модератором: 31.03.2016
  4. Иваныч

    Иваныч Гость

    По поводу конденсатора - реально может помочь, но при этом может нарушится режим работы лампы. Чем это грозит... полагаю, повышенным расходом энергии и сокращением срока службы ламп.