Почему нельзя септик располагать рядом с питьевым колодцем?

Тема в разделе "Септики, ЛОС, АУ", создана пользователем catty, 17.10.2009.

  1. catty

    catty Новичок

    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Почему нельзя изолированный септик (типа ТОПАС) располагать рядом с питьевым колодцем? Фильтрационное поле планируем расположить в 15 метрах от самого септика. До поля вода пойдет в трубах. Система получается полностью изолированная от колодца.
     
  2. владимир 43

    владимир 43 Гость

    Возможно из-за случайной поломки. Произойдет переполнение и стоки через крышку попадут в землю. А поломки в т.ч. отключение электричества бывают.
     
  3. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Топас не является септиком, это аэрационный реактор. Изолированным он не может быть по определению, поскольку является проточной установкой.
    Минимальное расстояние между сооружениями канализации и колодцами (скважинами) установлены санитарными нормами. Минимально оно составляет сумму санзон того и другого сооружения. Санзона для аэрационных установок малой производительности в нормативах определена неоднозначно, но она в любом случае больше, чем у септика.
    Это не гарантирует от протечек и аварий. Внутренняя канализация в домах тоже в трубах. Но существует целый ряд ограничений по её прокладке.
     
  4. Игорь

    Игорь Гость

    Т.к. септик Топас является электрическим, то в случае возможного отключения электричества более чем на 2 недели возможно его переполнение. Расстояние от места забора питьевой воды до септика, выгребной, компостной ямы и пр. определено СанПин и ГОСТ (к, сожалению, не помню номер) и составляет не менее 25 метров.
     
  5. catty

    catty Новичок

    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Но если электричества нет 2 недели, то врядли здравомыслящий человек будет продолжать пользоваться септиком, дожидаясь его переполнения. На время отключения разумно прекратить использование воды и санузла.
     
  6. catty! Супер!)))))))))))))))))))))))))) Ответ на 5 с плюсом умному Игорю.
    Но ТОПАС все таки не септик:smile3:
     
  7. АНДРЕЙ РАТНИКОВ: Топас не является септиком, это аэрационный реактор. Изолированным он не может быть по определению, поскольку является проточной установкой.
    Минимальное расстояние между сооружениями канализации и колодцами (скважинами) установлены санитарными нормами. Минимально оно составляет сумму санзон того и другого сооружения. Санзона для аэрационных установок малой производительности в нормативах определена неоднозначно, но она в любом случае больше, чем у септика.

    Андрей Ратников! Возможно Вы Гуру (теоретик) по септикам, а не по установкам типа ТОПАС. Ванна ТОПАСа полностью изолирована, а сток из нее так же изолирован до сточной канавы, или куда там сбрасывается практически чистая вода.

    Про санзону это Вы очень аргументированно выдали))))))))))) Научно и обоснованно, как Жюль Верн, который писал про мировые путешествия, не выходя из дома.
     