1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Починить котел

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Власов Андрей, 20.07.2012.

  1. Добрый день,

    Необходимо приехать с неисправной зап.частью и заменить ее.
    Viesmann Vitopend 100 настенный, газовый,двухконтурный. При включении горячей воды, горелка зажигается, горит 5 секунд и гаснет, из-за чего вода идет с перебоями. Затем опять включается и снова гаснет, при этом, при выключенном отоплении, нагреваются радиаторы. Трехходовой клапан ?
    Оплата наличными. Домодедовский район - 19 км от МКАД.
    Андрей.
     
  2. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Похоже на это.
    Кроме того, возможно, зарос накипью вторичный теплообменник. И проверить регулировки горения тоже нужно.
     
  3. Спасибо. Если достаточно будет почистить теплообменник, заплачу за работу, и все равно куплю у Вас трехходовой клапан.

    Андрей.
     
  4. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Андрей, к сожалению помочь Вам не смогу, очень далеко мне до Москвы ехать.
     